Messaggioda Foto Utentealexpetros » 2 giu 2015, 0:51

Ho intenzione di sostituire il mio vecchio impianto citofonico e di installare un kit bticino 366821.
con l'occasione vorrei creare un quadro elettrico dove collocare l'alimentatore compreso nel kit e un trasformatore 220/12V ac. A tale scopo vorrei chiedervi un consiglio sulle componenti.

- Il trasformatore deve controllare l'apertura di un'elettroserratura (precisamente questa), ho pensato a questo modello: ABB TM 15/12, ma non so se 15VA sono pochi...

- vorrei inserire anche un MTD per controllare il quadretto, le luci esterne e una presa esterna... va bene questo modello: ABB DS91LC16AC30
Avatar utente
Foto Utentealexpetros
30 2
 
Messaggi: 27
Iscritto il: 1 giu 2015, 20:02

1
voti

[2] Re: impianto citofonico e quadretto elettrico

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 3 giu 2015, 0:24

Il trasformatore può andar bene ma sconsiglio la protezione a monte del' impianto citofonico in comune con altre cose.
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: impianto citofonico e quadretto elettrico

Messaggioda Foto Utentealexpetros » 3 giu 2015, 9:54

Il trasformatore può andar bene


l'alternativa è tra questi 2:
ABB TM15/12
ABB TM30/12

mi consigliate il 30VA per stare più sicuro?

ma sconsiglio la protezione a monte del' impianto citofonico in comune con altre cose


questo è lo schema attuale
Immagine1.png
Immagine1.png (9.08 KiB) Osservato 2762 volte

se devo separare tutto quindi dovrei installare:
- differenziale puro 30mA
- MT 16A per le prese
- MT 10A per le luci
- MT per impianto citofonico (alimentatore Bticino 346040 e trasformatore 12V) ma da quanti A?