Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascensori

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 29 mag 2015, 18:01

Per quel che ne so io:
- che ci sia un sezionatore invece che il magnetotermico NON significa che il contatore è senza limitazione: i contatori elettronici hanno il limitatore che apre (seguendo una formula segreta manco fosse la ricetta della Coca Cola...) i contatti quando si superano soglie ignote.
- la "potenza istantanea" indicata dal contatore è mediata su due minuti;
- la "potenza massima" come detto da Mike è mediata su quindici minuti, quindi la corrente di spunto potrebbe fare intervenire il magnetotermico a protezione della linea, di sicuro non il limitatore.

Supponendo anche che gli ascensori viaggino contemporaneamente l'ascensore parte, fa una corsa di 20 secondi, si ferma, apre le porte, fa scendere e eventualmente salire, chiude le porte, riparte... a esagerare su 15 minuti funzionano per 10 minuti quindi la potenza è 2/3 di quella massima.
Visto che il contatore segna 4 kW di potenza massima assorbita ...

Sono pronto a scommettere che, con i valori riportati, 10 kW di impegnativa sono più che sufficienti (se fosse casa mia abbasserei anche a 6 kW)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[22] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 31 mag 2015, 19:45

Goofy ha scritto:Per quel che ne so io:
- che ci sia un sezionatore invece che il magnetotermico NON significa che il contatore è senza limitazione: i contatori elettronici hanno il limitatore che apre (seguendo una formula segreta manco fosse la ricetta della Coca Cola...) i contatti quando si superano soglie ignote.


Se le norme prevedono che le forniture per ascensori, montacarichi, ecc...NON devono essere limitate, queste non saranno limitate, neanche tramite l'elettronica del contatore...
Quello è un sezionatore, e l'unico modo per farlo aprire dal contatore, è mandargli un comando di stacco per utenza morosa...

Goofy ha scritto:Sono pronto a scommettere che, con i valori riportati, 10 kW di impegnativa sono più che sufficienti (se fosse casa mia abbasserei anche a 6 kW)


Esiste un sistema semplice semplice...si fa partire l'ascensore e si misura la potenza allo spunto...la potenza impegnata deve essere la metà...se hai un motore ciofecacinese, che a regime assorbe 4 kW, ma allo spunto ne prende 200...100 kW devi impegnare...
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

0
voti

[23] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con2 ascenso

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mag 2015, 20:22

>Se le norme prevedono che le forniture per ascensori, montacarichi, ecc...NON devono essere limitate
Questa regola è in vigore? Qualche riferimento?

>Quello è un sezionatore, e l'unico modo per farlo aprire dal contatore, è mandargli un comando di stacco per utenza morosa...
Per qunto ne so io i nuovi contatori elettronici hanno un sezionatore (i primi avevano un magnetotermico) e il distacco è comandato elettronicamente quando si superano i limiti di potenza impegnata (con le maggiorazioni concesse dal contratto)

>Esiste un sistema semplice semplice...si fa partire l'ascensore e si misura la potenza allo spunto...la potenza impegnata deve essere la metà...[/quote]
Puoi darmi qualche riferimento anche su questa regola? E' una imposizione contrattuale?

Ciao e grazie
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[24] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto UtenteInox » 2 giu 2015, 16:40

Con in mano le ultime bollette condominiali
ho rifatto il calcolo del fattore di potenza

In fascia F1 esce fuori un cos fi medio mensile di 0,65
roba da matti ! ?%

Ci deve per forza essere un problema ai condensatori degli ascensori condominiali...forse son guasti,forse sono stati rimossi, forse sono sottodimensionati...

Dunque mi chiedo, ma un motore trifase asincrono da 4-5 cv da 1400 rpm ad uso ascensore, ce la fa a partire "sotto carico" senza i condensatori ?

E ce la farebbe con condensatori sottodimensionati ?

_____________________________

Anche io sono curioso di sapere donde proviene la "regola semplice semplice"
Mi farebbe piacere vedere un riferimento normativo che la indichi :)
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[25] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 giu 2015, 16:47

Inox ha scritto:
Dunque mi chiedo, ma un motore trifase asincrono da 4-5 cv da 1400 rpm ad uso ascensore, ce la fa a partire "sotto carico" senza i condensatori ?


I condensatori servirebbero per rifasare a monte del loro punto di installazione, per il motore è indifferente che ci siano o no, non servono per il suo avviamento.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5916
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[26] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto UtenteInox » 10 giu 2015, 0:00

In questi giorni ho cercato di doumentarmi meglio sull'argomento.
E' emerso quanto segue:

Per stabilire l'entita della potenza contrattualmente disponibile
che è necessaria al funzionamento di un ascensore, i professionisti del settore
valutano da un lato la potenza del motore
dall'altro il tipo di avviamento di cui dispone il motore
dell'ascensore.
L'avvio diretto è quello che richiede una potenza ed una corrente maggiore
Segue il "soft start" che consente di ridurre la corrente di spunto del motore a circa 3 volte la corrente nominale
Ancora meglio fa l'inverter VVVF che riduce la corrente di spunto a 2 volte la corrente nominale.


Nel caso in oggetto, con una potenza di 9cv (somma delle potenze dei due motori dei due ascensori)
le potenze disponibile nei vari casi sarebbero

-avvio diretto= 20kw
-avvio con soft starter=15 kW
-avvio con inverter= 10 kW
Avatar utente
Foto UtenteInox
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 119
Iscritto il: 10 dic 2004, 15:18

0
voti

[27] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 giu 2015, 8:51

Non si ragiona di potenza sulla corrente di avvio! Si ragiona in corrente e tempo, di conseguenza si verifica il coordinamento con la protezione magnetica che non intervenga intempestivamente. Per la potenza contrattuale sapere la corrente di avviamento serve a un cippa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[28] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto UtenteNSE » 10 giu 2015, 9:29

Per indole, per situazioni delicate (ascensore in condominio) tendo a non fare dimensionamenti troppo "scolastici" e stringati.
Tu adesso hai tutti i dati tecnici che vuoi, ma di fatto non ti è dato sapere se all'aumentare dell'usura e/o alla modifica delle condizioni di contorno (esempio cambio dei macchianari in centrale termica, maggior usura dei motori degli ascensori) un eventuale dimensionto "preciso" oggi, diventa un errato dimensionemnto domani.
Insomma, fossi io l'amministratore di condominio, ci andrei con i piedi di piombo.

Dovessi gestire la cosa io, eviterei di fare tante ipotesi teoriche.

Il risparmio ottenibile con un cambio contratto è sull'ordine dei 150 eur/anno (secondo me), ne puo' valere la pena nel lungo periodo.
Un rifasamento a modo ti consente di risparmiare 700 eur /anno (molto meglio lavorare qui).

Al momento hai solo ipotesi.

Fossi in te spingerei per far installare un analizzatore di rete/multimetro., magari te la cavi solo con 200/300 eur.

Magari dopo scopri che il carico che "sfasa" e che va rifasato, non è l'ascensore . . ma magari. . è una pompa della caldaia (hai parlato all'inizio di caldaia, c'e' un riscaldamento centralizzato?).

imho.
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[29] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 12 giu 2015, 1:22

Ciao a tutti,
ogni volta che c’è l’Enel di mezzo mi cala la nebbia intorno, anche in piena estate.
Mike ha scritto:Per utenze particolari come gli ascensori si richiedeva di non installare il limitatore anche per forniture di potenza inferiore.

Ti risulta che esista ancora questa possibilità?
Nel caso di fornitura senza limitatore, c'è un limite inferiore alla potenza contrattuale?
Cambia fra fornitura trifase e fornitura monofase?

MSilvano ha scritto:Se le norme prevedono che le forniture per ascensori, montacarichi, ecc...NON devono essere limitate, queste non saranno limitate, neanche tramite l'elettronica del contatore...

Esiste un sistema semplice semplice...si fa partire l'ascensore e si misura la potenza allo spunto...la potenza impegnata deve essere la metà.

Ho le stesse curiosità di Foto UtenteGoofy, queste regole sono in vigore? Puoi dare qualche riferimento?
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[30] Re: Potenza disponibile x contatore condominale con 2 ascens

Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 12 giu 2015, 7:37

Noi facevamo riferimento al
Il provvedimento C.I.P. 36/1979 al paragrafo B comma d):
“ Per le forniture di energia elettrica destinate ad alimentare motori per ascensori e montacarichi, installati in edifici ad uso civile, la potenza impegnata non può essere inferiore al 50 % della somma delle potenze di avviamento dei singoli ascensori o montacarichi, con arrotondamento allo scaglione di potenza immediatamente superiore”.


in realtà mi rendo conto che ormai sono anni che non mi occupo più della cosa, e forse sono stato un po' frettoloso a scrivere e me ne scuso...ho cercato di prendere tempo per vedere se c'era qualcosa di più aggiornato
Avatar utente
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 728
Iscritto il: 3 gen 2011, 10:35

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti