Ciao a tutti,
ho un quesito che non mi fa dormire. Sicuramente commetto un errore ma vorrei capire il perché.
In pratica, su un conduttore che alimenta un carico generico è attraversato da una corrente attiva + reattiva.
Nel dimensionamento si tiene conto anche della reattiva. Il problema è che è solo la corrente attiva che produce calore sul cavo. Quindi mi chiedo perché devo dimensionare il cavo con la corrente attiva + reattiva?
Grazie.
Dissipazione di calore in un conduttore
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
La dissipazione di calore dovuto all'effetto Joule e' causata dalla corrente totale, pertanto devi considerare la somma fasoriale della corrente attiva e reattiva.
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
0
voti
EdmondDantes ha scritto:La dissipazione di calore dovuto all'effetto Joule e' causata dalla corrente totale, pertanto devi considerare la somma fasoriale della corrente attiva e reattiva.
ma il calore non è energia? come fa una corrente reattiva a produrre energia?1
voti
Perche' il filo non lo sa 
Supponi di alimentare un condensatore ideale. Lo sfasamento c'e` fra tensione e corrente ai capi del condensatore, e li` la potenza attiva e` quasi nulla.
Pero` hai anche corrente "reattiva" che passa nel conduttore, ma il conduttore non sa se e` reattiva, non sa che tensione c'e` nel circuito.
Oppure la corrente che passa nel conduttore genera una caduta di tensione V=RI dove la R e` quella del conduttore. La tensione LUNGO il conduttore e` in fase con la corrente e si ha potenza attiva dissipata.
Supponi di alimentare un condensatore ideale. Lo sfasamento c'e` fra tensione e corrente ai capi del condensatore, e li` la potenza attiva e` quasi nulla.
Pero` hai anche corrente "reattiva" che passa nel conduttore, ma il conduttore non sa se e` reattiva, non sa che tensione c'e` nel circuito.
Oppure la corrente che passa nel conduttore genera una caduta di tensione V=RI dove la R e` quella del conduttore. La tensione LUNGO il conduttore e` in fase con la corrente e si ha potenza attiva dissipata.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:Perche' il filo non lo sa
Supponi di alimentare un condensatore ideale. Lo sfasamento c'e` fra tensione e corrente ai capi del condensatore, e li` la potenza attiva e` quasi nulla.
Pero` hai anche corrente "reattiva" che passa nel conduttore, ma il conduttore non sa se e` reattiva, non sa che tensione c'e` nel circuito.
Oppure la corrente che passa nel conduttore genera una caduta di tensione V=RI dove la R e` quella del conduttore. La tensione LUNGO il conduttore e` in fase con la corrente e si ha potenza attiva dissipata.
Dopo un po di ricerca su internet ho trovato che la potenza dissipata da una linea è Pd=RL* I^2/cosfi^2. Questa formula evidenzia che la potenza dissipata dalla linea dipende solo da una parte della corrente (quella attiva) I/cosfi. più il cosfi si avvicina a 1 (corrente continua) più Pd diminuisce. diviene chiaro quindi il motivo del rifasamento ma se dovessi dimensionare la linea la dimensionerei per I/cosfi e non per I.
0
voti
Se non metti delle condizioni a quella formula, mi pare una fesseria. La potenza dissipata da una linea vale
, non c'e` nessun coseno di fi di mezzo. Probabilmente quelloc he hai trovato si riferisce a qualche caso particolare, ad esempio potenza attiva nel carico costante, ma continua a sembrarmi una fesseria.
, non c'e` nessun coseno di fi di mezzo. Probabilmente quelloc he hai trovato si riferisce a qualche caso particolare, ad esempio potenza attiva nel carico costante, ma continua a sembrarmi una fesseria.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:Se non metti delle condizioni a quella formula, mi pare una fesseria. La potenza dissipata da una linea vale, non c'e` nessun coseno di fi di mezzo. Probabilmente quelloc he hai trovato si riferisce a qualche caso particolare, ad esempio potenza attiva nel carico costante, ma continua a sembrarmi una fesseria.
Questo è il link:
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RASer ... _ins/3.pdf
pagina 3.

0
voti
E imparare a copiare correttamente le formule? Magari anche capirle potrebbe essere utile
. Dove trovi a pagina 3 la formula che hai scritto tu?
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
0
voti
IsidoroKZ ha scritto:E imparare a copiare correttamente le formule? Magari anche capirle potrebbe essere utile. Dove trovi a pagina 3 la formula che hai scritto tu?
Scusa avevo fatto qualche passaggio probabilmente errato.

Il 2 lo avevo levato perché suppongo si riferisca ai 2 cavi.
0
voti
Ma tu non hai eliminato solo il 2... ma mezza formula!
Il Conte di Montecristo
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.
Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
-

EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
- Messaggi: 3619
- Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
- Località: Marsiglia
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)