Iho » 27 nov 2008, 21:02
admin ha scritto:2)
Perché, come lo stesso testo dice, questa è in genere inferiore a quella nominale di intervento del differenziale, essendo piccola la tensione del neutro rispetto a terra. La corrente di guasto, quindi la differenza rilevata dal differenziale, ha un limite superiore dato dal rapporto tra la tensione a vuoto rispetto a terra del punto in cui si è verificato il guasto, e la resistenza di terra.
Che il neutro sia a potenziale zero ci siamo perché nello schema è collegato a massa.
Che la corrente indirizzata a terra sia trascurabile invece non lo capisco:
La corrente parte dalla fase ad esempio L2,
entra nell'interruttotore in A tramite il morsetto di fase,
si richiude sul neutro IL QUALE PERO'ora ha due vie:
una in cui scarica sulla carcassa dell'utilizzatore e quindi sulla terra di destra (nella figura),
l'altra via è quella di richiudersi nell'interruttore A per risalire e chiudersi sul neutro di distribuzione in alto.
La corrente che si trasferisce sulla carcassa di A che proviene dalla fase e che puo attraversare una persona che vienne accidentalmente in contatto proprio con A, non è pericolosa?