Salve,
in un nuovo reparto di un ospedale stiamo installando delle emergenze ova alimentate in caso di emergenza da un soccorritore.
Volevo chiedervi se secondo voi anche le targhe che indicano la via di fuga possono essere collegate al soccorritore, o devono essere del tipo autoalimentato.
Il dubbio arriva dal fatto che se in caso di incendio arrivassero i Vigili del fuoco sganciando tutte le linee del reparto sgancerebbero anche la linea del soccorritore e nel caso le targhe non fossero autolimentate si spegnerebbero.
Grazie mille
Giovanni
Targhe emergenze via di fuga
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
E qual è il problema? Quando i VV.F. sezionano l'illuminazione di emergenza significa che le persone sono già uscite e quindo non serve più. Dopo di che, per una questione puramente commerciale le targhe di solito sono tutte autoalimentate.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Dopo di che, per una questione puramente commerciale le targhe di solito sono tutte autoalimentate.
Ricordiamo anche che i segnali delle vie di uscita possono anche essere illuminati dagli apparecchi esterni, non serve che siano dotati di illuminazione propria (cambia però la distanza di visibilità)
0
voti
Mike ha scritto:E qual è il problema? Quando i VV.F. sezionano l'illuminazione di emergenza significa che le persone sono già uscite e quindo non serve più. Dopo di che, per una questione puramente commerciale le targhe di solito sono tutte autoalimentate.
Questo discorso bisognerebbe spiegarlo ad alcuni progettisti
Grazie mille per la risposte, no perche sembrava che ero solo io a pensare che le targhe potessero essere alimentate anche da soccorritore.
Giovanni
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)