Grazie Admin, ho avuto uno sbandamento, quando ho verificato con il sotware sia la c.d.t. di 4% che mi dava 95/120 mm^2, mentre, la sezione sulla perdita di potenza del 6% che mi dava 80 mm^2.Con quei dati la sezione è quella calcolata da StefanoSunda in [4]
calcolo sezione linea trifase
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
Ho detto con quei dati, dove la resistività è quella a 20 gradi centigradi. Bisogna però considerare che dovrà esser presa più alta, quindi la sezione risulterà maggiore. Poi, come giustamente hai detto, occorre verificare la caduta di tensione: è quella che, nel caso specifico determina la sezione. Quindi
ultrek deve scrivere il testo preciso del problema. Con la caduta massima del 4% è necessaria, come minimo, una sezione di 95 millimetri quadri. Con una da 70 si supera il 5%.
0
voti
In effetti, occorrerebbe riportare all’effettiva temperatura di funzionamento della linea, assumendo una resistività dei conduttori dei cavi di 0,02137 Ω mm^2/m che corrisponde a una temperatura di funzionamento di 80 °C, abbiamo una sezione di 75 mm^2.Ho detto con quei dati, dove la resistività è quella a 20 gradi centigradi. Bisogna però considerare che dovrà esser presa più alta, quindi la sezione risulterà maggiore.
![\[S=\frac{3.\varrho .L .I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,02137.300.83,27^2}{1,8.10^3}=74,088mm^2\] \[S=\frac{3.\varrho .L .I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,02137.300.83,27^2}{1,8.10^3}=74,088mm^2\]](/forum/latexrender/pictures/58e82ca3fd5e0bf9927cf8ab076bc4d1.png)
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
0
voti
admin ha scritto:Ho detto con quei dati, dove la resistività è quella a 20 gradi centigradi. Bisogna però considerare che dovrà esser presa più alta, quindi la sezione risulterà maggiore. Poi, come giustamente hai detto, occorre verificare la caduta di tensione: è quella che, nel caso specifico determina la sezione. Quindiultrek deve scrivere il testo preciso del problema. Con la caduta massima del 4% è necessaria, come minimo, una sezione di 95 millimetri quadri. Con una da 70 si supera il 5%.
Il testo del problema è quello che ho scritto, non c'è nessuna temperatura e nessuna c.d.t. Ci tengo a precisare che il mio è un corso di elettrotecnica base di ingegneria chimica e questo era uno dei primi esercizi. La resistività del rame dovrebbe essere 0.0171. Poi non si deve supporre nient'altro. E la sezione deve essere 124.8mm
0
voti
ManLux ha scritto:Salve, utilizzando la formula
quella che ottengo è la corrente transitante nella linea trifase; per conoscere quella transitante in ogni singola fase è giusto dividere semplicemente per 3?
Per passare dai dati di linea ai dati di fase bisogna dividere sia la tensione che la corrente per:

L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
http://www.genioincompreso.com
0
voti
Vi ringrazio per la celere risposta
giusto per vedere se ho capito bene
ho la corrente di linea
corrente per singola fase
Per stabilire la sezione del conduttore necessario ad una linea, è preferibile utilizzare la corrente
, da questa calcolare la sezione e poi scegliere il numero di conduttori
o è meglio trovare la corrente
e quindi stabilire la dimensione del conduttore?
giusto per vedere se ho capito bene
ho la corrente di linea
corrente per singola fasePer stabilire la sezione del conduttore necessario ad una linea, è preferibile utilizzare la corrente
, da questa calcolare la sezione e poi scegliere il numero di conduttori o è meglio trovare la corrente
e quindi stabilire la dimensione del conduttore?0
voti
Dipende dal tipo di collegamento delle fasi. Se sono a triangolo va bene dividere per
la corrente di linea per trovare quella di fase, ma se è il collegamento è a stella la corrente di fase è uguale a quella di linea.
la corrente di linea per trovare quella di fase, ma se è il collegamento è a stella la corrente di fase è uguale a quella di linea.
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)