da
adert » 1 lug 2015, 21:19
Romeo ha scritto:ManLux ha scritto:Salve, utilizzando la formula

quella che ottengo è la corrente transitante nella linea trifase; per conoscere quella transitante in ogni singola fase è giusto dividere semplicemente per 3?
Per passare dai dati di linea ai dati di fase bisogna dividere sia la tensione che la corrente per:

I dati del problema si riferiscono ad un carico trifase da 30kw , e chiedono il dimensionamento della linea trifase , la corrente è una sola , quella di linea , cosa centra la corrente di fase che al + è nel carico, non in questione.
Il calcolo corretto , come detto , è quello della 4.
La soluzione di 120 mm^2 probabilmente è errata
Con 120mm^2 di sezione della line per fase si avrebbe una reistenza per fase di 0,0425 ohm.
Con una corrente di linea Il=83,37A la perdita di potenza è di 295,4*3=886,2w il 2,95% del carico.

Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.