Inox ha scritto:Il proprietario lamenta consumi energetici elevatissimi, intorno ai 60.000 kWh al mese
C'e un vecchio motore trifase da 50cv che aziona un ventilatore radiale che resta acceso 24 ore al giorno che e collegato a triangolo con una tensione concatenata di 220 volt.
Tale motore risulta sopradimensionato, visto che stato montato in sostituzione "momentanea (divenuta permanente)" di uno da 20cv e restando acceso permanentemente e' concausa dei consumi. Che ne pensate?
E' solo una mia considerazione che diffondo per chiedere conferma e aiutare a ragionare:
in un mese ci sono 24 ore* 30 giorni = 720 ore
60000 / 720 = 83 kWh/h = 83 kW elettrici medi consumati
20 Cv * 0,735 = 15 kW meccanici.
Rendimento motore 0,6-0,8 supponiamo 0,7 : 15/0,7 = 22 kW elettrici
il motore ventilatore è responsabile del 22 /83 = 26% dei consumi.