Mi interessava sapere riguardo ai trasf da palo che alimentano i piccoli paesini(50 utenze)qualcuna mi sa dire di che potenza
saranno o meglio se viene utilizzato un trasformatore standard fino ad un certo numero di utenze o caso per caso si sceglie i trasf di pot suff superiore all utenza.
Immagino che al secondario ci sia 380 V...ma al primario che tensione arriva......1500v?
Grazie.
trasformatori da palo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Immagino che al secondario ci sia 380 V...ma al primario che tensione arriva......1500v?
Esatto la rete di distribuzione italia viene esercita a 380 V, mentre la rete a monte di questa (MT) viene esercita dai 15kV ai 20kV. Quindi al primario di un classico trasformatore da palo potresti trovare la 15kV.
Poi se vuoi sapere le potenze di quel trasformatore, basta fare un conteggio alla rovescia. Sono più o meno 50 utenze da alimentare, ogni utenza assorbe, facciamo 6 kW di potenza... con un cos(phi)=0.9 allora il gioco è fatto saresti in grado di determinare la potenza apparente con la quale scegliere il trasformatore da mettere sul palo.
rini -
lectroYou
lectroYou0
voti
Ecco,mi interessava anche questo.
In realta solo x semplice curiosità.
Grazie.
In realta solo x semplice curiosità.
Grazie.
0
voti
la rete MT di enel viene esercita generalmente su 2 valori 15 o 20 kV . generalmente viene usato il 15kv (almeno nel nord italia, altrove sembra piu' diffuso il 20).
gli altri distributori usano valori da 3 a 30kv .
i trasformatori su palo vanno pian piano a scomparire a favore delle cabine chiuse , cio' a causa dei minori spazi necessari
rispetto a 50 anni fa'.
ivano
gli altri distributori usano valori da 3 a 30kv .
i trasformatori su palo vanno pian piano a scomparire a favore delle cabine chiuse , cio' a causa dei minori spazi necessari
rispetto a 50 anni fa'.
ivano
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)