Buona giornata a tutti. Volevo sapere cortesemente con quale formula si calcola la sezione del cavo in oggetto. Tensione di alimentazione 220 V, potenza 2Hp, la pompa si trova a 95 mt di profondita'.Grazie
0
voti
Monofase o trifase?
Dalla sola tensione non si puo' dedurre.
Ciao
Mario
Dalla sola tensione non si puo' dedurre.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4179
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Vediamo, io di elettrotecnica e pompe so poco.
Provo a sparare un numero, aspetterò le correzioni degli esperti:
2 cavalli * 735 = 1500 W
I = W/V = 1500 /220 = 7 A
corrente 3 A /mmquadro
7/3 = 2,5 mm quadri minimo.
Usa una sezione da 5 mm quadri se esiste.
sezione 3,14 raggio al quadrato; raggio = 1,5 mm
diametro 3 mm ??
Quanto sia la caduta nel cavo di 95 metri non l'ho calcolata.

Provo a sparare un numero, aspetterò le correzioni degli esperti:
2 cavalli * 735 = 1500 W
I = W/V = 1500 /220 = 7 A
corrente 3 A /mmquadro
7/3 = 2,5 mm quadri minimo.
Usa una sezione da 5 mm quadri se esiste.
sezione 3,14 raggio al quadrato; raggio = 1,5 mm
diametro 3 mm ??
Quanto sia la caduta nel cavo di 95 metri non l'ho calcolata.

0
voti
Nella non trascurabile ipotesi che la corrente motore, nel caso monofase, raggiunga anche 13 A, dovresti adottare una sezione minima di 4 mm². Se poi ti ritrovi in una zona rurale dove il punto di consegna è già distante dalla cabina, anche 6 mm².
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Credo si tratti di Motore Asincrono bifase, allora:
2Hp=1,5kW Potenza Attiva
1,5/0,9=1,7kVA Potenza Apparente (p.f. 0,9 può andare credo)
I=1700/220=7,7A Corrente
Il valore della corrente ti basta per andare su un catalogo di cavi qualsiasi e scegliere la sezione del cavo. Potrai vedere che un cavo con sezione di 1mm^2 porta intorno ai 10A di corrente (a seconda del tipo di cavo rivestimento ed isolante) quindi va bene per il tuo caso
ora suppongo che la profondità a cui si trova il motore serva per il calcolo della caduta di tensione come a dire che serve un cavo di almeno 95 m per alimentare il motore stesso, per questo suppongo che serva una verifica della c.d.t. che si avrebbe lungo il cavo:
il rame ha una resistività elettrica di 17,8 ohm*mm^2/m infatti sul catalogo trovo che il cavo scelta ha 19,5ohm/km valore che uso per il calcolo:
2*7,7*19,5*0,095=28,5V (in monofase serve il *2) ossia (220-28,5)/220=0,87p.u. e si avrebbe una cdt del 13% un po' troppo alta, meglio tenerla sotto al 10% quindi si prova ad utilizzare il cavo dalla sezione appena superiore di 1,5mm^2 e si ottiene:
2*7,7*13,3*0,095=19,45V ossia 0,91p.u. e cdt 9%
questo cavo è adeguato perché garantisce una cdt accettabile.
Oltre a ciò si dovrebbero fare delle valutazioni sulle correnti di cortocircuito ma credo che non siano di interesse in questo caso.
2Hp=1,5kW Potenza Attiva
1,5/0,9=1,7kVA Potenza Apparente (p.f. 0,9 può andare credo)
I=1700/220=7,7A Corrente
Il valore della corrente ti basta per andare su un catalogo di cavi qualsiasi e scegliere la sezione del cavo. Potrai vedere che un cavo con sezione di 1mm^2 porta intorno ai 10A di corrente (a seconda del tipo di cavo rivestimento ed isolante) quindi va bene per il tuo caso
ora suppongo che la profondità a cui si trova il motore serva per il calcolo della caduta di tensione come a dire che serve un cavo di almeno 95 m per alimentare il motore stesso, per questo suppongo che serva una verifica della c.d.t. che si avrebbe lungo il cavo:
il rame ha una resistività elettrica di 17,8 ohm*mm^2/m infatti sul catalogo trovo che il cavo scelta ha 19,5ohm/km valore che uso per il calcolo:
2*7,7*19,5*0,095=28,5V (in monofase serve il *2) ossia (220-28,5)/220=0,87p.u. e si avrebbe una cdt del 13% un po' troppo alta, meglio tenerla sotto al 10% quindi si prova ad utilizzare il cavo dalla sezione appena superiore di 1,5mm^2 e si ottiene:
2*7,7*13,3*0,095=19,45V ossia 0,91p.u. e cdt 9%
questo cavo è adeguato perché garantisce una cdt accettabile.
Oltre a ciò si dovrebbero fare delle valutazioni sulle correnti di cortocircuito ma credo che non siano di interesse in questo caso.
0
voti
thecigno ha scritto:...Motore Asincrono bifase...cavo di almeno 95 m...cdt del 13% un po' troppo alta...cdt 9%
questo cavo è adeguato perché garantisce una cdt accettabile
Sorvolando (molto molto in alto) su queste considerazioni e prescindendo da un bel po' di altre (per esempio sui tipi di cavo), non hai risposto alla domanda di

Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
0
voti
sebago ha scritto:Sorvolando (molto molto in alto) su queste considerazioni e prescindendo da un bel po' di altre (per esempio sui tipi di cavo), non hai risposto alla domanda dimagoxax.
Ho risposto anche se in ritardo, e chiedo scusa, ma a cosa ti riferisci dicendo sorvolando( molto molto in alto)
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)