[11] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentemargio » 20 set 2015, 10:04

Solo due dubbi da assoluto inesperto in materia...
Ma il contatore Enel non funge anche da Magnetotermico?
E per l'interno non sono sufficienti, accanto al differenziale puro, gli interruttori MT delle sezioni (2 da 16 e 1 da 10)?
Mi scuso ancora se le richieste possono apparire tediose.... :oops:
Avatar utente
Foto Utentemargio
5 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 13 set 2015, 8:20

0
voti

[12] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 set 2015, 10:25

margio ha scritto:il contatore Enel non funge anche da Magnetotermico?

Nì. Per almeno tre ragioni.

a. spesso si tratta di un curva D con In = 63 A (sicuri che sia idoneo a proteggere le cordine ad esso collegate prima che l'energia sprigionata dal cortocircuito le danneggi in maniera irrimediabile?)

b. per assurdo potrebbe anche non trattarsi di un magnetotermico. Se Enel decide di sostituirlo da un giorno all'altro con un semplice sezionatore di manovra sottocarico non è tenuta a comunicartelo

c. tale interruttore non è da ritenersi in (quasi) nessun caso, parte attiva nella protezione dell'impianto elettrico dell'utente (che inizia a valle dei morsetti d'uscita del contatore stesso)

margio ha scritto:E per l'interno non sono sufficienti, accanto al differenziale puro, gli interruttori MT delle sezioni (2 da 16 e 1 da 10)?

Dipende da come è stato strutturato e realizzato il tuo impianto. Non esiste uno "standard".
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9168
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[13] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentemargio » 20 set 2015, 10:48

Ok, grazie...
L'unico dubbio a questo punto è sulla possibilità di inserire il MT "generale" nel vano contatori...
In caso contrario sarei costretto a inserirlo nel quadro interno, a 12 posti, accorpando le sezioni luci/tapparelle/emergenza.
Per cui avere, in successione, MT, HPI con Stop&Go ed i 3 MT sezionali...
Dico bene? :?
Avatar utente
Foto Utentemargio
5 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 13 set 2015, 8:20

0
voti

[14] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 set 2015, 13:33

Volendo, per recuperare spazio nel centralino dell'appartamento potresti sostituire gli interruttori automatici F810N/.. da due moduli con gli FC881C10 o FC881C16 da 1 mudulo DIN per recuperare spazio

Saluti
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

1
voti

[15] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentemargio » 20 set 2015, 13:44

Ti ringrazio del suggerimento
Ma la collocazione nel quadro interno del predetto MT generale con posizionamento a monte dell'accoppiata HPI+Stop&Go è adeguata o avete delle riserve?
Avatar utente
Foto Utentemargio
5 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 13 set 2015, 8:20

1
voti

[16] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 set 2015, 14:03

E' giusta.

Se posso fare una puntualizazione sullo Stop&go della ticino, ha il problema che l'inserzione automatica interviene istantaneamente dopo lo scatto del differenziale con la conseguenza che se il disturbo persiste e interviene nuovamente il differenziale, lui non riarma più.
Logico che nel caso di interveto per una dispersione è giusto che si comporti in questo modo.

Per questo motivo io di solito uso il Restart della Gewis che ha un tempo di attesa per riarmare impostato sui 90 secondi

Nel tuo caso ormai hai lo Stop&go quindi usa quello, anche se coi prezi sono li
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[17] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentemargio » 20 set 2015, 14:31

gabrisav ha scritto:Per questo motivo io di solito uso il Restart della Gewis che ha un tempo di attesa per riarmare impostato sui 90 secondi

Nel tuo caso ormai hai lo Stop&go quindi usa quello, anche se coi prezi sono li


Ma i componenti della Gewiss o della ABB sono inseribili nel quadro BTicino a 12 din? :?
Avatar utente
Foto Utentemargio
5 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 13 set 2015, 8:20

0
voti

[18] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 set 2015, 15:23

I moduli DIN sono standar, quindi tutte le marche di interuttori automatici hanno le stesse dimensioni e tipo si aggancio
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[19] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentemargio » 20 set 2015, 15:26

:ok:
Avatar utente
Foto Utentemargio
5 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 13 set 2015, 8:20

0
voti

[20] Re: Fastidiosi scatti intempestivi

Messaggioda Foto Utentemargio » 8 ott 2015, 19:07

Dubbio
Ma esistono sul mercato interruttori differenziali ad alta immunità che siano anche magnetotermici? :?
Avatar utente
Foto Utentemargio
5 3
 
Messaggi: 18
Iscritto il: 13 set 2015, 8:20