Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 15:05

Salve,
volevo condividere con voi questo dilemma sperando mi siate di aiuto.
Ho un cancello carraio che è stato automatizzato con operatori DX e SX della FAAC che sostengono un peso fino a 350 kg.
Il problema è che l’operatore SX non funziona correttamente a differenza dell’operatore DX che funziona egregiamente. Succede infatti che non sempre si chiude, e a volte si chiude a metà. La cosa strana è che quando percuoto l’anta SX dell’operatore SX allora si chiude tranquillamente.
Vi prego datemi una mano. :cry:
PS. Grazie in anticipo.
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

1
voti

[2] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 15:10

La mia diagnosi (senza analisi) è questa: mi è accaduta la stessa cosa. Il guaio era il condensatore del motore. Sostituito quello, via che va!

Però è meglio sentire un installatore qualificato!

Con la potenza elettrica e con parti meccaniche in movimento, c'è poco da scherzare e va prestata la dovuta attenzione.

Ciao.

Paolo.
"Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed." - Neil A.Armstrong

-------------------------------------------------------------

PIC Experience - http://www.picexperience.it
Avatar utente
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4226
Iscritto il: 20 gen 2006, 11:42
Località: Vigevano (PV)

0
voti

[3] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 15:36

Naturalmente presterò la dovuta attenzione. Tale condensatore lo trovo nel contenitore dove è alloggiata la scheda?
Grazie
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[4] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 15:42

Dipende da come è fatto l'impianto: o in armadio o in cassetta di derivazione.
"Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed." - Neil A.Armstrong

-------------------------------------------------------------

PIC Experience - http://www.picexperience.it
Avatar utente
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4226
Iscritto il: 20 gen 2006, 11:42
Località: Vigevano (PV)

0
voti

[5] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 15:58

L'impianto ha una scatola di derivazione dove è contenuta la scheda dell'automatismo. Da qui partono i cavi verso fotocellule, operatori lampeggianti etc... Quindi penso che il condensatore si trovi li?
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[6] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 16:22

Non ti resta che aprire e guardare.
Occhio però: lì c'è corrente!
Meglio se interviene l'installatore qualificato!


Ciao.

Paolo.
"Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed." - Neil A.Armstrong

-------------------------------------------------------------

PIC Experience - http://www.picexperience.it
Avatar utente
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4226
Iscritto il: 20 gen 2006, 11:42
Località: Vigevano (PV)

0
voti

[7] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto Utente623fabrizio » 30 set 2015, 16:26

Grazie per il consiglio Paolo e per la cortesia.
Semmai ti tengo aggiornato.
Piacere
Avatar utente
Foto Utente623fabrizio
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 89
Iscritto il: 7 ago 2014, 10:50

0
voti

[8] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 set 2015, 16:30

623fabrizio ha scritto:...Semmai ...

:roll:
"Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has landed." - Neil A.Armstrong

-------------------------------------------------------------

PIC Experience - http://www.picexperience.it
Avatar utente
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4226
Iscritto il: 20 gen 2006, 11:42
Località: Vigevano (PV)

1
voti

[9] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 set 2015, 17:07

Ciao Foto Utente623fabrizio fai (o fai fare) anche un controllo sullo stato dei collegamenti; non è da escludere anche un contatto precario.
Come già scritto usa cautela e se esegui delle operazioni, come per esempio verificare e serrare i morsetti, togli prima la tensione di alimentazione di "tutto" il sistema di automazione.

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[10] Re: Cancello elettrico

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 30 set 2015, 17:23

Potrebbe essere il cavo che alimenta l'attuatore, se ha fatto molteplici aperture e chiusure, e non essendo stato usato un cavo giusto, si può essere spezzato il conduttore all'interno della guaina. ( si spezzano però anche i cavi di certe marche che forniscono insieme all'attuatore cavi in gomma.
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12