da
MarcoD » 2 ott 2015, 14:39
La frequenza da filtrare dipende dalla massima velocità di variazione della temperatura che intendi misurare (che non potrà essere maggiore della costante di tempo termica del sensore LM35).
Cosa di aspetti come massima velocità di variazione della temperatura della pentola in C°/s o C°/minuto ?
Questi sono calcoli molllllto approssimati:1 C°/s ti va bene ?, per il quale accetti un errore durante il transitorio del 68 %.
Supponiamo che corrisponda alla costante di tempo Tau = 1 s.
F = 1/(6,28 * Tau) = 0,16 °Hz frequenza di taglio del segnale.
Filtriamo tutti i segnali che hanno una frequenza 10 volte maggiore, ossia 1,6 Hz.
Quindi dimensiona il filtro passa basso per 1,6 Hz o superiore.