[11] Re: inverter per motori trifase e lunghe distanze

Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 8 mar 2015, 21:32

Candy,
l'inverter, di fatto, non risente delle sovratensioni. Essendo progettato per sopportare quelle di frenatura

non ne sarei cosi' sicuro.
L'aumento di tensione da recupero in frenatura segue tempi lenti, simili a quelli dovuti all'inerzia meccanica.
Invece la sovratensione da risonanza sui cavi puo' avere un fronte di salita molto ripido, molto piu' veloce dello sfioratore per la frenatura, e quindi tale da provocare un guasto per sovratensione.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
Avatar utente
Foto Utentemario_maggi
20,0k 3 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4177
Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
Località: Milano

0
voti

[12] Re: inverter per motori trifase e lunghe distanze

Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 17 ott 2015, 13:45

Candy ha scritto:Molto articolata la risposta di CMM. Non bisogna dimentiacre che i cavi sono dei condensatori e la modulante PWM tipicia oscilla tra 6 kHz e 10 kHz. Il cavo, se moltlo lungo, praticamente in uscita dall'inverter non vede l'impedenza del motore.

mi potete spiegare meglio il concetto perfavore?
a riguardo della nostra discussione posto una guida interessante per l'installazione degli inverters
http://literature.rockwellautomation.co ... _-it-p.pdf