Chiedo scusa se ho sbagliato sezione ma mi sembrava quella più appropriata.
Devo gestire la potenza di due resistenze, una da 1500w e una da 1000w. Smontando un phon a cui si è rotto il motore ho recuperato i due pulsanti per scegliere velocità della ventola e calore. Non ricordo cosa c'è scritto sopra ma solo che sono uguali tra loro e che il phon aveva un assortimento di 2000w. Dite che potrei usarli?
Controllare potenza resistenza
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Non ricordo cosa c'è scritto sopra ma solo che sono uguali tra loro
Verba volant, scripta manent
-

ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 2100
- Iscritto il: 15 lug 2015, 0:45
0
voti
Stai calmo, non li ho a portata di mano altrimenti avrei controllato ma soprattutto al di la della fattibilità per i valori riportati innanzitutto vorrei sapere se è possibile controllare la potenza di una resistenza con quel tipo di pulsanti (se così si chiamano). Spero che la mia ridicola e assurda richiesta non ti abbia offeso e che non ti toglierà il sonno stanotte
0
voti
Ok, grazie per le risposte. Cosa potrei usare in alternativa?
1
voti
Con un tester puoi misurare la resistenza da fredda e stimare la potenza ipotizzando di alimentarla a 230 V. Potenza che sarà più bassa del valore calcolato, per via poi del riscaldamento del filamento che, se non sottoposto alla giusta portata d'aria, brucerà in pochissimo tempo.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Ma io già conosco la potenza delle due resistenze, sono una da 1000w e una da 1500w. Potrei regolarle usando un dimmer del genere per ognuna di queste? http://www.ebay.it/itm/2000W-SCR-Dimmer-240V-AC-Voltage-Regulator-Heater-1000W-Fan-Speed-Control-N345-/221810230062?var=&hash=item33a4eb832e:m:m4qqY39MyNqjeO5bku6kCEg
0
voti
gli interruttori non te li danno per controllare una potenza, ma per controllare una corrente
ci sono interruttori da 1A, altri da 16A, ecc
un carico da 1000W alimentato a 220 V darebbe indicativamente una corrente di 5A
se fai passare 5A in uno che ne sopporta max 1, allora si rompe
fatti 2 conti
ci sono interruttori da 1A, altri da 16A, ecc
un carico da 1000W alimentato a 220 V darebbe indicativamente una corrente di 5A
se fai passare 5A in uno che ne sopporta max 1, allora si rompe
fatti 2 conti
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)