Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[31] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2015, 13:10

davide71 ha scritto:Quindi se ho capito bene cambio quello a valle con un selettivo

Hai capito male, oppure anche tu confondi monte e valle ;-)

davide71 ha scritto:è possibile lasciare solo un differenziale all'uscita del contatore ?

Possibile ma decisamente scomodo e non solo in caso di scatti intempestivi.


--------------------------------
Ho una critica per voi,
se rileggete la discussione è difficile interpretare in maniera errata i consigli che a più riprese sono stati dati. Se ciò capita (e capita!) è conseguenza comprensibile del fatto che non si ha la benché minima idea di cosa si sta parlando e si va avanti buttando un termine qua e un altro la nell'intento di seguire un filo che alla fine non ha alcuna logica.

Se volete capire e approfondire ci sono tutti gli strumenti per farlo (discussioni, forum, articoli, dispense, il web è pieno)
Se si vuole arrivare ad una soluzione intuitiva (senza grossi sforzi) abbiate almeno la bontà di capire leggere bene le risposte che vi vengono date, altrimenti la discussione diventa ridicola.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[32] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utente6367 » 15 ott 2015, 13:30

davide71 ha scritto:Quindi se ho capito bene cambio quello a valle con un selettivo .

||O
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

1
voti

[33] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 15 ott 2015, 13:32

Concordo pienamente con quanto detto da Foto Utenteattilio, anche in merito alle critiche.
Anche non avendo sufficienti competenze tecniche, le risposte date solo in questo post sono sufficienti a capire cosa devi fare per risolvere il problema.
L'unico dubbio potrebbe essere quello relativo alla necessità di avere un differenziale subito a valle del contatore, anche se la seguente affermazione di Foto Utenteattilio, che ti riporto:

"A questo punto la vera domanda da fare sarebbe: "ma quel differenziale da 300 mA e pure selettivo, che costa più di 100 euro, a protezione del montante... era realmente necessario? "
Vabbe' fregatene, tanto ormai ce l'hai e danno non ne fa!
"

farebbe intendere che di tale differenziale potresti fare a meno senza grossi inconvenienti.

In conclusione, considerando solamente quello che è stato detto in questo post, dovresti aver concluso che una soluzione potrebbe essere quella di:
- togliere il differenziale posto immediatamente a valle del contatore;
- sostituire il differenziale Gewiss nell'appartamento con uno immune ai disturbi.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[34] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utentedavide71 » 16 ott 2015, 9:44

Grazie Franco, sei stato molto chiaro ed esaustivo.
Il differenziale montato subito a valle del contatore non posso toglierlo perché protegge l'impianto di una cantina.

P.S. la calma è la virtù dei forti
Avatar utente
Foto Utentedavide71
35 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 14 giu 2012, 22:51

1
voti

[35] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 ott 2015, 11:15

davide71 ha scritto:P.S. la calma è la virtù dei forti

Espressione davvero infelice (in questo contesto).
Qui nessuno ha perso la calma, e lo puoi vedere dal tono delle risposte che ti sono state date. Da parte mia c'è stato un po' di "sconcerto" quando, dopo una trentina di risposte, una volta che l'argomento era stato palesemente e definitivamente chiarito, te ne sei uscito con la tua prima domanda. Molto significativo, a tale proposito, il commento di Foto Utente6367, che con una sola emoticon dice tutto.

Tornando all'argomento tecnico, puoi lasciare il Gewiss a protezione della cantina, ma collegandolo in parallelo all'uscita del contatore, in modo che protegga solo la cantina. Per quest'ultima non avrai la protezione contro gli scatti intempestivi, ma se nella cantina hai solo l'impianto di illuminazione, o comunque non hai apparecchi (tipo frigoriferi o congelatori) che risentirebbero della mancanza di corrente, il disagio sarebbe sopportabile, anche perché presumo che tale differenziale si trovi nelle vicinanze della cantina, quindi facilmente azionabile.
Se invece vuoi adottare per la cantina le stesse protezioni che hai previsto per l'appartamento, al posto del Gewiss metti un differenziale magnetotermico immune ai disturbi anche sulla linea che va alla cantina, sempre collegandolo in parallelo al contatore, e dimensionandolo per il carico degli apparecchi presenti in cantina.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[36] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utentedavide71 » 18 ott 2015, 14:52

davide71 ha scritto:
P.S. la calma è la virtù dei forti



Era un autocontrollo per non entrare in polemica.
Ormai non si capisce più se si entra in forum per polemizzare o per aiutare gli altri.
Avatar utente
Foto Utentedavide71
35 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 102
Iscritto il: 14 giu 2012, 22:51

1
voti

[37] Re: Riarmo automatico Vs. Differenziali immuni ai disturbi

Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 ott 2015, 15:50

Foto Utentedavide71 ha scritto:Ormai non si capisce più se si entra in forum per polemizzare o per aiutare gli altri.

sei fuori strada, io ho risposto alla domanda originale, tu ti sei allacciato alla discussione dimostrando di non avere letto con la necessaria attenzione quanto fin li scritto da me e da altri

tra l'altro il discorso era allargato anche all'altro utente che aveva aperto il thread

riscrivendo dal mio punto di vista la tua non polemica: Ormai non si capisce più se chi entra in forum e pone le domande, ci metta poi un minimo di impegno nel leggere le risposte ricevute

saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea