[1] Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentetgsimo » 10 nov 2015, 21:27

Ciao a tutti,
Spero di "essere" nella sezione corretta in quanto cerco aiuto per l'installazione di un gruppo elettrogeno che dovrà intervenire automaticamente quando la rete per qualsiasi motivo interrompa il servizio. Tutto nasce dall'esigenza di preservare il piano interrato dell'abitazione, tramite una pompa a 220 V, "dalla pioggia".
L'apparecchio, per diversi motivi, vorrei posizionarlo in una bocca di lupo (vano protetto da una griglia calpestabile e accessibile da una finestra al piano interrato) e qui "nasce" il problema...
Per controllare le temperature dell'apparecchio, dovrò ricorrere ad un sistema di ventilazione forzata... ciò che mi manca è un calcolo di quanti metri cubi orari necessito per smaltire tale calore...
Si può fare??? Ovviamente fornirò tutti dati in mio possesso...
Ciao e grazie
Avatar utente
Foto Utentetgsimo
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 16 mar 2011, 11:33

0
voti

[2] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 10 nov 2015, 22:36

l apparecchio sarebbe il gruppo elettrogeno ?
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[3] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentetgsimo » 10 nov 2015, 23:01

Già.
Avatar utente
Foto Utentetgsimo
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 16 mar 2011, 11:33

0
voti

[4] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 10 nov 2015, 23:10

nelle caratteristiche del gruppo elettrogeno ci dovrebbe essere scritto la capacità di calore,guarda se la trovi
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[5] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentetgsimo » 10 nov 2015, 23:32

Questo dato, che non conoscevo, non è presente... da quel che so, solo su apparecchiature di grossa taglia vengono eventualmente citati; il mio è da 5,5 kW di potenza massima.
E' possibile, "ricavare" qualche dato dai consumi, dalla cilindrata, dalla potenza, ecc???
Avatar utente
Foto Utentetgsimo
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 16 mar 2011, 11:33

0
voti

[6] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 nov 2015, 0:08

Quanti metri quadri e' l ambiente?
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[7] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentetgsimo » 11 nov 2015, 8:30

Chiamarlo ambiente non è corretto, è una "nicchia" di circa 1,1 metri cubi.
Avatar utente
Foto Utentetgsimo
0 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 16 mar 2011, 11:33

0
voti

[8] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 nov 2015, 12:03

E un po piccolo per fare dei calcoli esatti, dovresti regolarti un po te con il calore mettendo magari un termostato o un sensore d temperatura facendo partire un eventuale ventola per raffreddare l ambiente,il gruppo elettrogeno si accende solo quando manca la rete domestica suppongo, potresti regolare la temperatura di 40-45 gradi
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[9] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 nov 2015, 12:13

manu887 ha scritto:capacità di calore
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[10] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utenteazocchi » 11 nov 2015, 12:49

Ciao a tutti,
Forse potremmo ragionare sui rendimenti.

Un motore elettrico ha un rendimento de 90-93% , mentre il motore Diesel circa del 40%
Ipotizzando che nel motore la maggior parte delle perdite sono calore ipotizziamo l’8%.
Nel motore Diesel togliendo il 10% per le perdite meccaniche e un 15%nei fumi il restate 35% dovrebbe essere calore.
Quindi 35+8=43% della potenza dovrebbe essere quella del calore emanato dal generatore.

Essendo da 5.5kw elettrici diciamo che le perdite sono circa 4kw.

Spero di aver “ragionato” bene

Ciao
Alex O_/