[11] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 nov 2015, 17:54

Ciao Foto Utentelequadro, per me sarebbe anche utile sapere esattamente cosa si intende per
lequadro ha scritto:(...) due circuiti luce separati?
Per esempio, sono "separati" perché sezionabili tramite differenti magnetotermici(differenziali) o perché le rispettive fasi provengono da due forniture(contatori) invece che uno solo ?

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8986
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[12] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utentelequadro » 11 nov 2015, 20:30

Per circuiti luce separati intendo due circuiti luce sezionabili mediante interruttore MTD.
Uso due linee differenti perché un circuito luci è sotto UPS e l'altro sotto l'ordinaria.
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[13] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto UtenteNSE » 11 nov 2015, 21:18

é sotto UPS perché è una illuminazione di sicurezza? Se è così la cosa è radicalmene diversa.
Però in questo caso penso, sia sottoposto a obbligo di progettazione da parte di prof. abilitato.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[14] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utentemanu887 » 11 nov 2015, 21:42

Essendo una cosa sua in abitazione nessuno lo obbliga a fare dei progetti
Avatar utente
Foto Utentemanu887
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 138
Iscritto il: 6 ott 2015, 22:19

0
voti

[15] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 nov 2015, 23:33

Foto UtenteFranco012 ha scritto:Tecnicamente è possibile, basta utilizzare un interruttore a 2 poli

forse mi sono perso qualcosa, ma mi pare che le condizioni fossero:

a. due punti luce sotto due circuiti distinti A e B
b. due interruttori che comandano ciascuno il proprio punto A e B e che devono funzionare singolarmente
c. un interruttore/comando che azioni in un'unica soluzione i punti A e B (con alimentazione da A o B si intende)

non mi è chiaro come fai con un bipolare :-M

se un bipolare prende la fase (dal circuito A o B è indifferente) e la manda ai due punti bypassando gli interruttori A e B, come fai col neutro?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[16] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 nov 2015, 0:18

Foto Utenteattilio, nella mia risposta pensavo di essere stato chiaro, ma forse mi sbagliavo (oppure ho capito male la domanda): utilizzo un interruttore bipolare come se avessi due interruttori separati. Con la prima coppia di contatti fornisco la fase al punto luce che fa parte del 1° circuito, con la seconda coppia fornisco la fase al punto luce che fa parte del 2° circuito. Va da sè che che i due punti luce saranno costantemente alimentati dai rispettivi neutri, e che nella scatola portafrutti dovrò disporre delle due distinte fasi, che fanno capo al 1° e al 2° circuito.
Ho anche scritto: "In pratica, sarebbe come avere due interruttori vicini e separati elettricamente, ma comandati meccanicamente da un unico pulsante", dove per "pulsante" intendo la levetta dell'interruttore bipolare.
Ho pure precisato che, avendo la necessità di azionare gli interruttori da due postazioni distinte, la cosa sarebbe più complicata.
L'autore della discussione ha comunque avuto un'idea migliore, pensando d'impiegare un copri tappo (o come si chiama) che meccanicamente aziona contemporaneamente due interruttori, ciascuno azionante il proprio punto luce.
L'interruttore che descrivi al punto "c." non è un interruttore aggiunto al circuito, bensì l'interruttore che sostituisce gli altri due.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[17] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 nov 2015, 0:30

Foto UtenteFranco012 ha scritto:nella mia risposta pensavo di essere stato chiaro

sì tu sei stato chiarissimo, ero io che pensavo a tutt'altro problema (che di fatto, rileggendo i messaggi: non c'è!)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[18] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utentelequadro » 13 nov 2015, 12:37

Secondo voi, è possibile realizzare l'impianto come rappresentato nello schema che allego al post?
In particolare vorrei sapere se esiste il relè che ho rappresentato.
I contatti 1-2 e 3-4 si chiudono contemporaneamente quando si premono uno dei tre pulsanti.
Sia i pulsanti che la lampada "a" sono sotto linea UPS mentre le lampade "b" sono sotto linea normale.

Grazie.
Allegati
Schema.pdf
(33.99 KiB) Scaricato 137 volte
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

0
voti

[19] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 nov 2015, 13:14

il relè esiste, certo (es: finder 26.02) ma questo ti farà sempre accendere le lampade a) e b) assieme, pensavo avessi la necessità di mantenere anche le accensioni singole

nel qual caso, al posto del relè interruttore (26.02) puoi optare per un relé commutatore (es: 26.04)


saluti
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[20] Re: Un punto di comando per due circuiti luce

Messaggioda Foto Utentelequadro » 13 nov 2015, 13:27

Ho la necessità di mantenere le accensioni contemporanee di tutti gli apparecchi illuminanti.
Quindi il relè che fa al mio caso è il finder 26.02.

Grazie mille... siete stati tutti molto utili e gentili come sempre... O_/
Avatar utente
Foto Utentelequadro
10 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 107
Iscritto il: 5 nov 2011, 16:00

PrecedenteProssimo