avrei il seguente quesito tecnico inerente la Norma UNI 9795:
Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).
Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).
Domanda:
Se si realizza un impianto di sola segnalazione manuale (eccetto un sensore nel locale centrale dedicato) con meno di 32 punti totali (pulsanti) ma con più zone, ovvero 4 zone diventa obbligatori come per il punto 5 chiudere ad anello le linee di interconnessione?(se il problema è l'unico sensore sulla centrale si può togliere)
Grazie
UNI 9795 e obbligo Loop
Moderatore:
iosolo35
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
2
voti
Alpine ha scritto:Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).
Alpine ha scritto:Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).
Dovresti arrivarci da solo
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Alpine ha scritto:Quindi negli impianti segnalazione incendio solo manuali anche se con più zone posso evitare il loop?

--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
pensa te ieri sono andato a vedere degli stabili ed in uno di questi (una casa protetta) stanno rifacendo l'impianto di rivelazione fumi (solo 12 punti) perché non ha il loop chiuso......il tecnico della ditta che ha la manutenzione/verifica ha detto loro che normativamente il loop va sempre chiuso...
non ho infierito ormai hanno quasi finito
non ho infierito ormai hanno quasi finitonon ci sono problemi, ma solo soluzioni
0
voti
Se oltre ai pulsanti ci sono anche dei rivelatori allora il loop è obbligatorio anche quando hai più di una zona, che sicuramente in una casa di cura ci sono, quindi il loop in questo caso va bene.
3
voti
Le linee che escono non fanno più di 32 punti e non servono più zone non vedo perché dici che il loop deve esser chiuso
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
19 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)