[1] UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 16 ott 2015, 18:43

Salve,

avrei il seguente quesito tecnico inerente la Norma UNI 9795:


Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).


Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).

Domanda:

Se si realizza un impianto di sola segnalazione manuale (eccetto un sensore nel locale centrale dedicato) con meno di 32 punti totali (pulsanti) ma con più zone, ovvero 4 zone diventa obbligatori come per il punto 5 chiudere ad anello le linee di interconnessione?(se il problema è l'unico sensore sulla centrale si può togliere)





Grazie
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

2
voti

[2] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2015, 17:37

Alpine ha scritto:Al punto 5 della norma è specificato che per i sistemi fissi automatici se una medesima linea di rivelazione serve più zone o più di 32 punti la linea deve essere ad anello chiuso (loop).



Alpine ha scritto:Al punto 6 della norma per i sistemi fissi di segnalazione manuale non è specificato nulla per quanto riguarda la linea ad anello chiuso (loop).


Dovresti arrivarci da solo ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 18 ott 2015, 18:21

Quindi negli impianti segnalazione incendio solo manuali anche se con più zone posso evitare il loop?

:-o
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[4] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ott 2015, 20:34

Alpine ha scritto:Quindi negli impianti segnalazione incendio solo manuali anche se con più zone posso evitare il loop?

:-o


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 18 ott 2015, 21:16

Thanks ^_^
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

2
voti

[6] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 nov 2015, 17:30

pensa te ieri sono andato a vedere degli stabili ed in uno di questi (una casa protetta) stanno rifacendo l'impianto di rivelazione fumi (solo 12 punti) perché non ha il loop chiuso......il tecnico della ditta che ha la manutenzione/verifica ha detto loro che normativamente il loop va sempre chiuso... ?% ?% ?% non ho infierito ormai hanno quasi finito
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[7] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 27 nov 2015, 18:36

Ma è un impianto solo a pulsanti oppure ci sono anche dei rivelatori di fumo automatici?
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[8] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 nov 2015, 19:19

Ci sono alcuni rivelatori pulsanti ed una sirena in quell'impianto
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[9] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 27 nov 2015, 19:23

Se oltre ai pulsanti ci sono anche dei rivelatori allora il loop è obbligatorio anche quando hai più di una zona, che sicuramente in una casa di cura ci sono, quindi il loop in questo caso va bene.
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

3
voti

[10] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 nov 2015, 19:38

Le linee che escono non fanno più di 32 punti e non servono più zone non vedo perché dici che il loop deve esser chiuso
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento