[1] Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utentecencia01 » 10 dic 2015, 14:48

Buongiorno sto mettendo in piedi un azionamento con MAT da 390W e mi trovo a dover scegliere :

1) 1 sezionatore
2) 1 contattore
3) 1 relè termico
4) 1 fusibile prima del contattore

il tutto pilotato con PLC. Se dalla parte di programmazione di dubbi me ne sono rimasti pochi, nella parte Hardware mi domando come posso calcolarmi la portata di suddetti dispositivi sapendo la potenza del MAT in questione. Che tipo di considerazioni/calcoli bisogna fare per la loro scelta?
Grazie in anticipo
Avatar utente
Foto Utentecencia01
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 4 apr 2015, 16:54

0
voti

[2] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utenteguzz » 10 dic 2015, 14:56

conoscendo la potenza, la tensione di alimentazione (che non ci hai fornito) e il fattore di potenza (pure questo non ci hai fornito) dovresti sciogliere almeno i primi tre dubbi.
il fusibile è un po' più delicato, va scelto in maniera forse meno "automatica", ma comunque è semplice.
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[3] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utentecencia01 » 11 dic 2015, 10:54

A 370 W con una alimentazione triangolo-stella 220/380 e un cosf=0.76, ho un RPM=1360
Avatar utente
Foto Utentecencia01
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 4 apr 2015, 16:54

0
voti

[4] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 dic 2015, 18:10

A parte il fatto che i tuoi sono numeri commercialmente parlando "ridicoli" e ti farranno scoprire che ti può costare di meno puntare su componenti commercialmente più usati e meno cari, (del tipo, il contattore da 4,4 kW AC3 lo hanno tutti a banco e costa meno di un contattore da 1 kW che forse devono ordinare apposta per te). Per il loro dimensionamento, di tutto cosa hai detto, affidati alla configurazioni previste dal costruttore dell'inverter scelto. L'inverter è un componente che stravolge completamente il circuito. I dati del motore sono inutili e, siccome tu non sai come è fatto dentro l'inverter, ti dimensiona il circuito il costruttore dell'inverter tramite le configurazioni standard che mettono sulla loro documentazione tecnica.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[5] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utentecencia01 » 11 dic 2015, 23:51

L'INVERTER lo utilizzerò semmai in un secondo momento.
Per adesso mi serve solo saper come faccio a scegliere i dispositivi elencati, che in parte mi sembra di aver intuito. La corrente massima mi sembra sia 2 A. volevo cominciare con un semplice avviamento comandato da PLC (vedi foto).
Allegati
teleavviamento MAT.jpg
Avatar utente
Foto Utentecencia01
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 4 apr 2015, 16:54

0
voti

[6] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 dic 2015, 23:53

sto mettendo in piedi un azionamento con MAT

Quindi, l'azionamento cosa sarebbe?

Ora invece vuoi fare una inserzione diretta?
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[7] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 dic 2015, 10:29

prima voglio dimensionare i dispositivi per avviamento diretto e poi faccio l'azionamento con l'inverter...
Avatar utente
Foto Utentecencia01
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 4 apr 2015, 16:54

0
voti

[8] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto UtenteCandy » 12 dic 2015, 11:37

Se non hai la targa del motore specifico sotto mano, puoi usare le tabelle standard, o la formula empirica, che per i MAT piccolissimi alimentati a 400 V si condensa in:
I\,=\,\frac{P}{350}\,=\,\frac{370}{350}\,=\,1.05\,\text{A}

Grossomodo.

A questo punto vai a carcare il sezionatore commerciale: taglia minima 16 A.
Il contattore trifase: diverse taglie a catalogo, poi dipende da cosa hanno a disposizione i magazzini.
Fusibili a termica devono essere centrati meglio: i fusibili come protezione al c.to c.to, la termica centrata sulla corrente nominale del motore.

Ormai, grazie ad internet, tutti i costruttori hanno il catalogo on-line. Se ne scieglie uno e si inizia a cercare.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[9] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utentecencia01 » 12 dic 2015, 11:50

secondo quanto mi hai detto il contattore da 4.4KW potrebbe andare bene. Ma il minimo consigliabile è di 1KW a quanto ho capito.
Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?
Avatar utente
Foto Utentecencia01
10 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 127
Iscritto il: 4 apr 2015, 16:54

0
voti

[10] Re: Scelta contattori, relè termici etc

Messaggioda Foto Utenteguzz » 12 dic 2015, 16:37

cencia01 ha scritto:secondo quanto mi hai detto il contattore da 4.4KW potrebbe andare bene. Ma il minimo consigliabile è di 1KW a quanto ho capito.

detto in altre parole, ti ha consigliato di prendere quello che costa meno, anche se di potenza molto maggiore rispetto a quella che ti servirebbe.
poi devi valutare tu cosa è meglio, anche in base agli ingombri.

cencia01 ha scritto:Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?

devi prendere un relè termico con una corrente nominale maggiore di 1.05, per poi regolarlo a quella corrente.
Almeno l'itagliano sallo...