Buongiorno sto mettendo in piedi un azionamento con MAT da 390W e mi trovo a dover scegliere :
1) 1 sezionatore
2) 1 contattore
3) 1 relè termico
4) 1 fusibile prima del contattore
il tutto pilotato con PLC. Se dalla parte di programmazione di dubbi me ne sono rimasti pochi, nella parte Hardware mi domando come posso calcolarmi la portata di suddetti dispositivi sapendo la potenza del MAT in questione. Che tipo di considerazioni/calcoli bisogna fare per la loro scelta?
Grazie in anticipo
Scelta contattori, relè termici etc
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
conoscendo la potenza, la tensione di alimentazione (che non ci hai fornito) e il fattore di potenza (pure questo non ci hai fornito) dovresti sciogliere almeno i primi tre dubbi.
il fusibile è un po' più delicato, va scelto in maniera forse meno "automatica", ma comunque è semplice.
il fusibile è un po' più delicato, va scelto in maniera forse meno "automatica", ma comunque è semplice.
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
A 370 W con una alimentazione triangolo-stella 220/380 e un cosf=0.76, ho un RPM=1360
0
voti
A parte il fatto che i tuoi sono numeri commercialmente parlando "ridicoli" e ti farranno scoprire che ti può costare di meno puntare su componenti commercialmente più usati e meno cari, (del tipo, il contattore da 4,4 kW AC3 lo hanno tutti a banco e costa meno di un contattore da 1 kW che forse devono ordinare apposta per te). Per il loro dimensionamento, di tutto cosa hai detto, affidati alla configurazioni previste dal costruttore dell'inverter scelto. L'inverter è un componente che stravolge completamente il circuito. I dati del motore sono inutili e, siccome tu non sai come è fatto dentro l'inverter, ti dimensiona il circuito il costruttore dell'inverter tramite le configurazioni standard che mettono sulla loro documentazione tecnica.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
L'INVERTER lo utilizzerò semmai in un secondo momento.
Per adesso mi serve solo saper come faccio a scegliere i dispositivi elencati, che in parte mi sembra di aver intuito. La corrente massima mi sembra sia 2 A. volevo cominciare con un semplice avviamento comandato da PLC (vedi foto).
Per adesso mi serve solo saper come faccio a scegliere i dispositivi elencati, che in parte mi sembra di aver intuito. La corrente massima mi sembra sia 2 A. volevo cominciare con un semplice avviamento comandato da PLC (vedi foto).
0
voti
prima voglio dimensionare i dispositivi per avviamento diretto e poi faccio l'azionamento con l'inverter...
0
voti
Se non hai la targa del motore specifico sotto mano, puoi usare le tabelle standard, o la formula empirica, che per i MAT piccolissimi alimentati a 400 V si condensa in:

Grossomodo.
A questo punto vai a carcare il sezionatore commerciale: taglia minima 16 A.
Il contattore trifase: diverse taglie a catalogo, poi dipende da cosa hanno a disposizione i magazzini.
Fusibili a termica devono essere centrati meglio: i fusibili come protezione al c.to c.to, la termica centrata sulla corrente nominale del motore.
Ormai, grazie ad internet, tutti i costruttori hanno il catalogo on-line. Se ne scieglie uno e si inizia a cercare.

Grossomodo.
A questo punto vai a carcare il sezionatore commerciale: taglia minima 16 A.
Il contattore trifase: diverse taglie a catalogo, poi dipende da cosa hanno a disposizione i magazzini.
Fusibili a termica devono essere centrati meglio: i fusibili come protezione al c.to c.to, la termica centrata sulla corrente nominale del motore.
Ormai, grazie ad internet, tutti i costruttori hanno il catalogo on-line. Se ne scieglie uno e si inizia a cercare.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
secondo quanto mi hai detto il contattore da 4.4KW potrebbe andare bene. Ma il minimo consigliabile è di 1KW a quanto ho capito.
Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?
Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?
0
voti
cencia01 ha scritto:secondo quanto mi hai detto il contattore da 4.4KW potrebbe andare bene. Ma il minimo consigliabile è di 1KW a quanto ho capito.
detto in altre parole, ti ha consigliato di prendere quello che costa meno, anche se di potenza molto maggiore rispetto a quella che ti servirebbe.
poi devi valutare tu cosa è meglio, anche in base agli ingombri.
cencia01 ha scritto:Per il rele termico non ho capito tanto bene cosa scegliere; se ho una corrente di 1.05 Ampere quale sarà il limite per il sovraccarico?
devi prendere un relè termico con una corrente nominale maggiore di 1.05, per poi regolarlo a quella corrente.
Almeno l'itagliano sallo...
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)