[11] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 27 nov 2015, 19:44

Non so facevo supposizioni per il loop, cmp se l'impianto non ha più di 32 punti (rivelatori+pulsanti) o più di una zona il loop non serve
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[12] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 27 nov 2015, 19:46

Nei miei post precedenti contestavo il fatto che il tecnico dell'impresa di manutenzione ha convinto il datore di lavoro a rifare l'impianto perché il loop non era chiuso non essendoci nessun obbligo di chiuderlo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[13] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteferri » 14 dic 2015, 13:17

Alpine ha scritto:Non so facevo supposizioni per il loop, cmp se l'impianto non ha più di 32 punti (rivelatori+pulsanti) o più di una zona il loop non serve


Un appunto, per non creare confusione. Linea aperta (chiamata anche antenna) non puo contenere rivelatori E pulsanti.
Si devono realizzare linee distinte

Poi il numero massimo è di 32 elementi.. ma con un numero così alto mi par strano (se non si trova in edifici con stanze molto vaste) non ricadere in N numero di zone (numero dei locali)
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[14] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 dic 2015, 13:56

Da quanto rricordo la norma consente di installare i punti segnalazione manuale assieme ai circuiti dei rivelatori
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[15] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteferri » 14 dic 2015, 15:08

vedi art. art 5.4.6.1 UNI9795

un gusto su pulsanti non deve mettere fuori servizio i rivelatori, e viceversa.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[16] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 dic 2015, 15:59

Pulsanti e rivelatori con isolatori.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[17] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto Utenteferri » 14 dic 2015, 17:13

Mike ha scritto:Pulsanti e rivelatori con isolatori.


...Vero, ma per a quel punto sei obbligato a realizzare il loop...; Il mio posto [13] e [15] era riferito a impianti a ramo aperto.
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.458 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 493
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[18] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteMike » 14 dic 2015, 17:25

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: UNI 9795 e obbligo Loop

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 15 dic 2015, 0:49

Giusto Ferri,

negli impianti ad indirizzamento singolo/collettivo i rivelatori (max 32) vanno su linea di interconnessione separata da quella dei pulsanti (max 32), come richiesto dall'art. 5.4.6.1, mentre negli impianti analogico-digitali rivelatori e pulsanti possono coesistere nella medesima linea di interconnessione chiusa ad anello grazie all'impiego degli isolatori.

Il mio era un esempio "borderline" ovvero, supponendo di avere una centrale con 24 linee se ad ogni linea non sono collegati più di 32 pulsanti o rivelatori, potenzialmente si potrebbe realizzare un impianto di rivelazione automatica in un'area suddivisa in ben 12 zone senza fare il loop, perché ogni linea non servirebbe più di una zona (ogni zona avrebbe 2 linee una per i rivelatori e una per i pulsanti).

E un impianto realizzato su 12 zone non è piccolo (potrebbe arrivare anche a 10.000 mq), mentre nell'immaginario comune scatta sempre l'obbligo del loop per queste dimensioni, che in realtà non c'è, poi sono il primo a dire che è preferibile nei grandi impianti chiudere la linea ad anello, ma se porto all'estremo la UNI 9795 posso realizzare anche grandi impianti senza loop.

Le mie sono considerazioni.

Grazie a tutti.