UNI 9795 e obbligo Loop
Moderatore:
iosolo35
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Nei miei post precedenti contestavo il fatto che il tecnico dell'impresa di manutenzione ha convinto il datore di lavoro a rifare l'impianto perché il loop non era chiuso non essendoci nessun obbligo di chiuderlo
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
1
voti
Alpine ha scritto:Non so facevo supposizioni per il loop, cmp se l'impianto non ha più di 32 punti (rivelatori+pulsanti) o più di una zona il loop non serve
Un appunto, per non creare confusione. Linea aperta (chiamata anche antenna) non puo contenere rivelatori E pulsanti.
Si devono realizzare linee distinte
Poi il numero massimo è di 32 elementi.. ma con un numero così alto mi par strano (se non si trova in edifici con stanze molto vaste) non ricadere in N numero di zone (numero dei locali)
0
voti
Giusto Ferri,
negli impianti ad indirizzamento singolo/collettivo i rivelatori (max 32) vanno su linea di interconnessione separata da quella dei pulsanti (max 32), come richiesto dall'art. 5.4.6.1, mentre negli impianti analogico-digitali rivelatori e pulsanti possono coesistere nella medesima linea di interconnessione chiusa ad anello grazie all'impiego degli isolatori.
Il mio era un esempio "borderline" ovvero, supponendo di avere una centrale con 24 linee se ad ogni linea non sono collegati più di 32 pulsanti o rivelatori, potenzialmente si potrebbe realizzare un impianto di rivelazione automatica in un'area suddivisa in ben 12 zone senza fare il loop, perché ogni linea non servirebbe più di una zona (ogni zona avrebbe 2 linee una per i rivelatori e una per i pulsanti).
E un impianto realizzato su 12 zone non è piccolo (potrebbe arrivare anche a 10.000 mq), mentre nell'immaginario comune scatta sempre l'obbligo del loop per queste dimensioni, che in realtà non c'è, poi sono il primo a dire che è preferibile nei grandi impianti chiudere la linea ad anello, ma se porto all'estremo la UNI 9795 posso realizzare anche grandi impianti senza loop.
Le mie sono considerazioni.
Grazie a tutti.
negli impianti ad indirizzamento singolo/collettivo i rivelatori (max 32) vanno su linea di interconnessione separata da quella dei pulsanti (max 32), come richiesto dall'art. 5.4.6.1, mentre negli impianti analogico-digitali rivelatori e pulsanti possono coesistere nella medesima linea di interconnessione chiusa ad anello grazie all'impiego degli isolatori.
Il mio era un esempio "borderline" ovvero, supponendo di avere una centrale con 24 linee se ad ogni linea non sono collegati più di 32 pulsanti o rivelatori, potenzialmente si potrebbe realizzare un impianto di rivelazione automatica in un'area suddivisa in ben 12 zone senza fare il loop, perché ogni linea non servirebbe più di una zona (ogni zona avrebbe 2 linee una per i rivelatori e una per i pulsanti).
E un impianto realizzato su 12 zone non è piccolo (potrebbe arrivare anche a 10.000 mq), mentre nell'immaginario comune scatta sempre l'obbligo del loop per queste dimensioni, che in realtà non c'è, poi sono il primo a dire che è preferibile nei grandi impianti chiudere la linea ad anello, ma se porto all'estremo la UNI 9795 posso realizzare anche grandi impianti senza loop.
Le mie sono considerazioni.
Grazie a tutti.
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)