[1] Ith interruttore

Messaggioda Foto Utenteivan » 22 gen 2009, 19:40

Sia dato un interruttore automatico scatolato da 1000A ad esempio. Se io leggo che la Ith è di 800A, significa che ad esso deve essere accoppiato uno sganciatore con corrente massima di 800A, oppure che lo sganciatore arriva fino a 1000A e lo devo regolare ad 800?

Grazie a tutti

Ciao
Avatar utente
Foto Utenteivan
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 75
Iscritto il: 15 ott 2005, 13:10

0
voti

[2] Re: Ith interruttore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 gen 2009, 8:59

la Ith negli interruttori automatici solitamente definisce la corrente nominale dello sganciatore termomagnetico. Un interruttore da 1000A dovrebbe avere uno sganciatore elettronico e il valore del Ta interno che alimenta lo sganciatore dovrebbe essere definito con In o in altro modo.
Un interruttore da 250 con Ith=200A che ha il relè termomagnetico al massimo regolabile fino a 200A , di solito questi tipi di relè hanno un campo di taratura che va da 0.7 a 1 la corrente nominale, quindi detto relè avrà campo di taratura da 140 a 200A sul termico e di 2000A sul magnetico (se è un normale interruttore ci sono anche quelli con magnetica ridotta)
La Ith è in funzione della temperatura, quella fornita nei cataloghi si riferisce a 40 gradi, a temperature superiori subisce un declassamento che viene definito in apposite tabelle
Gli sganciatori elettronici non risentono invece della temperatura, però in ogni caso deve essere essere declassata la portata dell'interruttore a cui sono associati in quanto un interruttore che porta 630A a 40 gradi a temperature superiori ne porterà meno. La taratura del relè elettronico dovrà tenerne conto
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[3] Re: Ith interruttore

Messaggioda Foto Utenteivan » 23 gen 2009, 10:11

L'interruttore deve essere dotato di sganciatore elettronico.
Dunque se ho capito bene per questi interruttori, la In=1000A è la corrente nominale anche dello sganciatore?
800A sarebbe solo il calibro di taratura?

Grazie Massimo

Ciao
Avatar utente
Foto Utenteivan
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 75
Iscritto il: 15 ott 2005, 13:10

0
voti

[4] Re: Ith interruttore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 gen 2009, 10:50

Solitamente un interruttore da 1000ampere ha un relè elettronico con corrente nominale da 1000ampere , ma potrebbe anche essere che ha il relè elettronico con corrente nominale di 800A. Che marca è l'interruttore?
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[5] Re: Ith interruttore

Messaggioda Foto Utenteivan » 23 gen 2009, 10:53

Non so ancora di quale marca sarà l'interruttore, questi dati li leggo su uno schema unifilare.
Avatar utente
Foto Utenteivan
0 1 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 75
Iscritto il: 15 ott 2005, 13:10

0
voti

[6] Re: Ith interruttore

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 gen 2009, 10:58

allora secondo me si può considerare la corrente di taratura del relè dell'interruttore. Di norma un relè elettronico su un interruttore da 1000 puo essere tarato da 400A fino a 1000A
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 198 ospiti