Può darmi qualche dritta per riuscire a trovare (all'incirca) la corrente nominale sull'avvolgimento secondario? 

-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
0
voti
Nel link l'alimentazione a 220V-115V era nel avvolgimento con sezione maggiore a quanto pare...
In qualunque trasformatore, siccome tendenzialmente (perdite a parte) la potenza è la stessa tra primario e secondario, l'avvolgimento con minore tensione sarà anche quello a maggiore corrente. Quindi se uno dei due ha sezione maggiore, sarà quello a tensione più bassa
Se cerchi delle foto di UPS aperti, con indicazione della taglia, secondo me puoi andare "a peso" o a volume per fare paragoni con il tuo. In pratica, se ne trovi uno delle stesse dimensioni del tuo puoi pensare che abbia la stessa corrente nominale (questo perché so che in quel campo tutti copiano tutti, quindi i trasformatori saranno molto simili tra loro, a parità di taglia).
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
danielepower ha scritto:Può darmi qualche dritta per riuscire a trovare (all'incirca) la corrente nominale sull'avvolgimento secondario?
come suggerito sopra prova a fare un confronto con un trasf. di potenza nota per stimare la potenza almeno approsimmativa .
altrimenti credo sia 4 A x mm2 . non sono sicurissimo se usato anche nei trasformatori quindi bisogna misurare la sezione del cavo.
0
voti
Okay, proverò a fare delle comparazioni con gli UPS sul mercato
Io ho avuto delle idee ma le vedo estreme, lascio giudicare a voi:
-Se collegassi circa 0,5metri di cavo 0,2mm2 di nichel-cromo al secondario?
Ora non ricordo i dati esatti ma se non erro a 12V 30cm di cavo di quella sezione riescono a dissipare tranquillamente 3A; 15 cm 6A e così via
Lascerei collegato il cavo di nichel-cromo per diversi minuti, poi andrei a toccare gli avvolgimenti del trasformatore. Se non sono nemmeno caldi sono in condizioni normali di funzionamento.
Immagino che vista la sezione fino a 6-7A posso andare tranquillo
- L'altra idea era quella di alimentare il trasformatore con il variac e chiudere l'avvolgimento secondario in cortocircuito(Naturalmente non superei i 15-20V.)
Nel frattempo dovrei tenere sotto controllo la temperatura degli avvolgimenti. Quando appena iniziano a scaldare vuol dire che ho esagerato.
Ho scritto fesserie?
Io ho avuto delle idee ma le vedo estreme, lascio giudicare a voi:
-Se collegassi circa 0,5metri di cavo 0,2mm2 di nichel-cromo al secondario?
Ora non ricordo i dati esatti ma se non erro a 12V 30cm di cavo di quella sezione riescono a dissipare tranquillamente 3A; 15 cm 6A e così via
Lascerei collegato il cavo di nichel-cromo per diversi minuti, poi andrei a toccare gli avvolgimenti del trasformatore. Se non sono nemmeno caldi sono in condizioni normali di funzionamento.
Immagino che vista la sezione fino a 6-7A posso andare tranquillo
- L'altra idea era quella di alimentare il trasformatore con il variac e chiudere l'avvolgimento secondario in cortocircuito(Naturalmente non superei i 15-20V.)
Nel frattempo dovrei tenere sotto controllo la temperatura degli avvolgimenti. Quando appena iniziano a scaldare vuol dire che ho esagerato.
Ho scritto fesserie?

-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
0
voti
io userei come carico delle lampade. quando hai parlato di nichel cromo pensavo volessi tagliare del polistirolo.
non è assolutamente una buona idea quella di cortocircuitare uno dei due avvolgimenti del trasf. a meno che non vuoi distruggerlo assieme al variac.
non è assolutamente una buona idea quella di cortocircuitare uno dei due avvolgimenti del trasf. a meno che non vuoi distruggerlo assieme al variac.
0
voti
ho optato per il nichel cromo perché ne ho dei metri ed semplice ed immediato assorbire 1-2-3-4-5-6-7 A 
perché mai? In cortocircuito finché si hanno correnti nominali nel trasformatore non si distrugge neanche il variac. sbaglio?
Proverò con il nichelcromo e vi informerò
non è assolutamente una buona idea quella di cortocircuitare uno dei due avvolgimenti del trasf. a meno che non vuoi distruggerlo assieme al variac.
perché mai? In cortocircuito finché si hanno correnti nominali nel trasformatore non si distrugge neanche il variac. sbaglio?
Proverò con il nichelcromo e vi informerò

-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
0
voti
Vedendo gli ultimi post ho ripensato al discorso della corrente nominale.
Bisogna tener conto che gli UPS, per la maggior parte, sono progettati per funzionare per pochi minuti a corrente nominale, perciò il dato di corrente nominale dell'UPS potrebbe essere molto diverso da ciò che il trasformatore può sopportare in funzionamento continuo.
Quindi, in ogni caso, serviranno delle prove (se ti occorre quel tipo di funzionamento).
In funzionamento continuo il trasformatore "deve" scaldarsi almeno un po', altrimenti è semplicemente sovradimensionato.
Bisogna tener conto che gli UPS, per la maggior parte, sono progettati per funzionare per pochi minuti a corrente nominale, perciò il dato di corrente nominale dell'UPS potrebbe essere molto diverso da ciò che il trasformatore può sopportare in funzionamento continuo.
Quindi, in ogni caso, serviranno delle prove (se ti occorre quel tipo di funzionamento).
In funzionamento continuo il trasformatore "deve" scaldarsi almeno un po', altrimenti è semplicemente sovradimensionato.
-

SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY

- Messaggi: 1181
- Iscritto il: 6 ago 2015, 19:25
0
voti
Bisogna tener conto che gli UPS, per la maggior parte, sono progettati per funzionare per pochi minuti a corrente nominale, perciò il dato di corrente nominale dell'UPS potrebbe essere molto diverso da ciò che il trasformatore può sopportare in funzionamento continuo.
Ah..okay
Ho fatto la prova col nichel-cromo ma a 12V con circa 15cm gia assorbiva 5-6A e si spezzava
devo trovare altri carichi da collegarci.Nel frattempo ho fatto la prova in cortocircuito ed a 8A iniziavano a scaldarsi leggermente gli avvolgimenti. (al primario se non ricordo male sono arrivato a 30V).
Posso dire che 8A è un valore che si avvicina probabilmente alla corrente nominale al secondario?
-

danielepower
597 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 515
- Iscritto il: 6 dic 2014, 17:58
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)