Buongiorno,nel caso di impianti elettrici non residenziali (nel mio caso una stalla) l'avanquadro è sempre obbligatorio?
Se avessi una linea montante inferiore ai 3 metri potrei prevedere una Protezione generale nel quadro generale senza dover inserire un avanquadro direttamente a valle del contatore?
Ho fatto un po' di ricerche ma non ho trovato il riferimento normativo.
Grazie.
Avanquadro
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
[2] Re: Avanquadro
matteomartinucci ha scritto:Se avessi una linea montante inferiore ai 3 metri potrei prevedere una Protezione generale nel quadro generale
Si certamente. La discriminante sono sempre i 3 metri, che sia residenziale o meno.
0
voti
[3] Re: Avanquadro
Sarà la terza o quarta volta in una settimana che si risponde a questo quesito, prima di aprirne un altro magari fate una ricerca un po' approfondita .......ecco comunque una risposta
viewtopic.php?f=3&t=63004
viewtopic.php?f=3&t=63004
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)