Collegare o no tra di loro i dispersori di terra?
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Ma scusate....una buona messa a terra con la corda da 25 mmq, i dispersori verticali da 1,5 metri ecc come state suggerendo voi, una volta che si è assicurato che la resistenza è minima questo sistema da pure una protezione contro i fulmini??? O per i fulmini ci vuole la gabbia di faraday???
0
voti
quindi le 2 paline visto che da fuori non si può fare lo scavo per collegarle tra loro tramite treccia di rame da 16 mmq non si potrebbero collegare ATTRAVERSO L' APPARTAMENTO?? mi spiego meglio: attraverso le cassette di derivazione passare un cavo di un certo spessore che colleghi oltre l' impianto di terra che abbracci le 2 paline e quindi quello che in parte sarebbe dovuto succedere fuori lo facciamo dentro anche se naturalmente non è la stessa cosa
0
voti
roki83 ha scritto:attraverso le cassette di derivazione passare un cavo di un certo spessore
Non penso sia fattibile fisicamente, non c'è lo spazio necessario.
Una cordina di rame rigida sarebbe impensabile riuscire ad inserirla, e un cavo flessibile con isolante occuperebbe da solo quasi tutto lo spazio disponibile in un tubo corrugato.
0
voti
voglio dire....passare un filo da 16 mmq nelle cassette di derivazione pere collegare tutto l' impianto di terra e in più mi farebbe da allacciamento tra le 2 paline...
0
voti
Forse non mi sono spiegato bene.
A prescindere dall'opportunità o meno di far passare il collegamento all'interno dell'abitazione, hai presente quant'è grosso un cavo isolato da 16 mmq? Ha quasi 9 mm di diametro esterno. Come pensi di farlo passare nei tubi corrugati dell'impianto elettrico, nei quali si presume siano già presenti altri cavi?
A prescindere dall'opportunità o meno di far passare il collegamento all'interno dell'abitazione, hai presente quant'è grosso un cavo isolato da 16 mmq? Ha quasi 9 mm di diametro esterno. Come pensi di farlo passare nei tubi corrugati dell'impianto elettrico, nei quali si presume siano già presenti altri cavi?
0
voti
per dire il vero il cavo giallo verde da 16mmq è stato già passato in un tubo da 25 sto aspettando solo di sapere se si può collegare il tutto
0
voti
Quand'è cosi, puoi procedere con i collegamenti del cavo ai due dispersori.
Ricordati naturalmente il consiglio di Attilio:
Ricordati naturalmente il consiglio di Attilio:
Attilio ha scritto: sarebbe bene che i due conduttori di terra (cavi g/v collegati ai dispersori) confluissero ad un unico collettore senza essere interrotti e senza collegarvi in derivazione lungo il percorso eventuali masse o PE, queste dovrebbero partire appunto dal collettore, che può essere messo nella posizione che si ritiene più comoda
0
voti
Quindi rispiego in breve il quadro della situazione: appartamento nuovo, impianto nuovo, uscita da 10mmq ad un dispersore da 1,5 metri, altra uscita con stesso spessore di filo ad un altro dispersore da 1,5 metri. I 2 dispersori distanti tra loro in linea d' aria 10/15 metri purtroppo non sono collegati tra loro perché l' esterno era già finito. Ma il collegamento lo posso fare attraverso le cassette di derivazione interne dell' impianto elettrico con cavo unipolare da 16mmq naturalmente non diretto dalla palina all' altra palina ma attraverso i collegamenti interni vale a dire nella cassetta di derivazione si spezza si collega al resto dell' impianto per poi ripartire di nuovo con filo da 16mmq. Se è ok procedo grazie a mille a quanti risponderanno


1
voti
Ribadisco che la soluzione migliore è quella proposta da
attilio al punto [3].
Se proprio non vuoi ( o non puoi) realizzare un collettore principale di terra in posizione accessibile, a cui far confluire:
Se proprio non vuoi ( o non puoi) realizzare un collettore principale di terra in posizione accessibile, a cui far confluire:
- il conduttore di protezione dell'impianto elettrico;
- il conduttore di terra del primo picchetto;
- il conduttore di terra del secondo picchetto,
38 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)