Scusa Attilio, ti faccio contento, io le realizzo così:
Conduttore Ct giallo/verde da 16mm2 la cui anima nuda la copro con un velo di stagno e la termino con un puntale a crimapre da 16mm2.
La innesto nel morsetto a mantello del dispersore, lascio anche un punto di stagatura esterno.
Il puntale è come sappiamo, di rame ricotto nikelato, si evitano le ossidazioni o perlomeno le si limitano.
E' la soluzione migliore che ho trovato.
Saluti.
Nel mio intervento, mi riferivo al fatto che, spesso una connessione fatta alla buona lascia il tempo che trova col poassare degli anni....o diventa inefficace. Io ho fatto così
impianto di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
il tutto avviene tramite morsetti zincati un dispersore da 1,5 metri da un lato con l' uscita del cavo unipolare da 16 collegato al dispersore tramite morsetto, dall' altro lato un' altro dispersore con doppio morsetto dove sono collegati il filo da 16 che esce dall' altra parte dell' impianto e la treccia di rame da 25 che è saldata alla struttura. visto che i 2 dispersori non sono collegati dall' esterno li collego da dentro tramite cavo da 16 unipolare passante dalle cassette interne che a sua volta si collega col resto dell' impianto di terrra.

0
voti
Scusa,
roki83 ma, per curiosità, stiamo parlando dello stesso impianto oggetto di questa discussione?
Ci sono molte similitudini.
Ci sono molte similitudini.
0
voti
roki83 ha scritto: Ho fatto una prova manuale appoggiando il filo di fase sul filo di terra
Chiama un elettricista qualificato!
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
0
voti
Non ho capito come è fatto questo "circuito di misura" casalingo... detto questo, per valutare l'efficienza di un impianto di terra per la verifica del coordinamento dell'impianto di terra con il dispositivo di protezione c'è una specifica modalità di misura previsto dalla norma CEI 64-8 parte 6.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
2
voti
Equivalente non vuol dire uguale.
Due misure elettriche, effettuate con sistemi diversi, possono essere equivalenti in quanto riconducono ad uno stesso risultato, oppure ad un risultato che ha la stessa efficacia.
Nel caso in esame, sappiamo che la misura della corrente del circuito di guasto è la somma della resistenza vera e propria dell'impianto di terra + le altre resistenze che chiudono il circuito di guasto (resistenza di terra del dispersore in cabina, impedenza del generatore di corrente, ecc.). Poiché la resistenza totale del circuito di guasto è sempre (anche se di poco) maggiore della resistenza dell'impianto di terra, e per quest'ultimo la norma richiede una resistenza massima da non superare, va da sè che se la condizione prevista dalla norma è verificata per la resistenza dell'anello di guasto sarà automaticamente verificata anche per la resistenza dell'impianto di terra.
Nel caso specifico, dunque, le due misurazioni (effettuate con sistemi diversi) non porteranno ad uno stesso risultato, ma ad un risultato che ha la stessa efficacia. Pertanto, a mio giudizio, i due sistemi di misurazione possono definirsi equivalenti ai fini del rispetto della normativa, che penso sia quello cui intendeva riferirsi
elettro.
Due misure elettriche, effettuate con sistemi diversi, possono essere equivalenti in quanto riconducono ad uno stesso risultato, oppure ad un risultato che ha la stessa efficacia.
Nel caso in esame, sappiamo che la misura della corrente del circuito di guasto è la somma della resistenza vera e propria dell'impianto di terra + le altre resistenze che chiudono il circuito di guasto (resistenza di terra del dispersore in cabina, impedenza del generatore di corrente, ecc.). Poiché la resistenza totale del circuito di guasto è sempre (anche se di poco) maggiore della resistenza dell'impianto di terra, e per quest'ultimo la norma richiede una resistenza massima da non superare, va da sè che se la condizione prevista dalla norma è verificata per la resistenza dell'anello di guasto sarà automaticamente verificata anche per la resistenza dell'impianto di terra.
Nel caso specifico, dunque, le due misurazioni (effettuate con sistemi diversi) non porteranno ad uno stesso risultato, ma ad un risultato che ha la stessa efficacia. Pertanto, a mio giudizio, i due sistemi di misurazione possono definirsi equivalenti ai fini del rispetto della normativa, che penso sia quello cui intendeva riferirsi
0
voti
Esatto
Franco012 le misure sono equivalenti per la verifica del coordinamento dell'impianto di terra nei sistemi TT. Il sistema voltamperometrico è una misura troppo impegnativa per un sistema TT, per questo si utilizza il sistema a loop perché rapido e si ottiene un risultato a favore della sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 247 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)