l'isolamento dei cavi è stato controllato per primo
con l'interruttore del quadro generale in posizione aperta il differenziale non interviene e sgancia appena si chiude l'interruttore del quadro.
la cosa strana è che tutte le line di uscita del quadro generale sono con dispositivo differenziale e nessuno di questi è mai intervenuto anche perché dovrebbe intervenire pure quando è alimentato da rete.
Dubito che vi sia una dispersione nel quadro generale stesso anche se a questo punto farei verificare meglio perché questo quadro ha circa 20 anni.
Però mi hai dato l'idea di staccare tutte le linee di uscita, attivare il gruppo e collegarle una per volta e vedere se una di queste provoca l'intervento.
grazie
Connessione gruppo elettrogeno
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
0
voti
Salve a tutti, mi è sorto un dubbio leggendo la norma 64/8 .
L'articolo 551.4.2 riporta :
"551.4.2 Prescrizioni addizionali per impianti in cui il gruppo generatore fornisce una
alimentazione alternativa all’alimentazione pubblica (sistemi di riserva)
La protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione non deve fare affidamento
sulla connessione al punto di terra del sistema di alimentazione pubblica quando il generatore
stia funzionando in sistema TN come sorgente di alimentazione alternativa. Deve essere previsto
un adatto dispersore.
Avendo una cabina elettrica MT/bt,ovvero siamo nel caso del sistema TN-S, e' sufficiente collegare il centrostella del gruppo al collettore di terra di cabina ? O devo per forza realizzare un altro impianto di terra al quale collegare il centrostella del GE ?In tal caso dovrei collegare assieme i due impianti di terra ?
Grazie
L'articolo 551.4.2 riporta :
"551.4.2 Prescrizioni addizionali per impianti in cui il gruppo generatore fornisce una
alimentazione alternativa all’alimentazione pubblica (sistemi di riserva)
La protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione non deve fare affidamento
sulla connessione al punto di terra del sistema di alimentazione pubblica quando il generatore
stia funzionando in sistema TN come sorgente di alimentazione alternativa. Deve essere previsto
un adatto dispersore.
Avendo una cabina elettrica MT/bt,ovvero siamo nel caso del sistema TN-S, e' sufficiente collegare il centrostella del gruppo al collettore di terra di cabina ? O devo per forza realizzare un altro impianto di terra al quale collegare il centrostella del GE ?In tal caso dovrei collegare assieme i due impianti di terra ?
Grazie
1
voti
La penso come
EcoTan.
Verifica ceh il neutro delg eneratore sia connesso a terra solo lato generatore.
Se è stato messo a terra messo a terra (per eccesso di zelo) il neutro sia lato generatore sia lato arrivo ovvero in zona cabina. Il differenziale non può che intervenire.
Verifica ceh il neutro delg eneratore sia connesso a terra solo lato generatore.
Se è stato messo a terra messo a terra (per eccesso di zelo) il neutro sia lato generatore sia lato arrivo ovvero in zona cabina. Il differenziale non può che intervenire.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
si le connessioni con le masse metalliche sono tutte collegate anche in prossimità del generatore e lungo il cavidotto è stesa una treccia da 50 mmq sul fondo dello scavo a diretto contatto col terreno.
Ummm non c'entra nulla con il tuo problema. . ma credo ci sia un errore concettuale secondo me. . abbastanza grave.
Stai dicendo che:
Lato GE è stato creato un ipoteitico collettore di terra a cui sono connessi:
a) tutte le masse del GE
b) il centrostella del GE con collegamento 1x120 mmq
Da questo collettore di terra, diparte questa treccia di terra che si ricongiunge al resto dell'impianto di terra? o al collettore di terra ceh c'è nella cabina??
Se è così è cannato! E questo depone a favore che FORSE chi ha operato
a)non sapeva quello che stava fecendo oppure
b) conosce le norme a menadito e ha fatto gli opportuni calcoli molto ma molto raffinati.
Altrove. .Volutamente Anonimo
0
voti
EcoTan ha scritto:SE il neutro sta collegato a terra in più punti (presso il generatore e anche in cabina) si crea una maglia di terra e quel "differenziale" non può funzionare.
Quindi devo collegare a terra il centrostella del gruppo elettrogeno , e tenere separata questa "terra del gruppo elettrogeno " dall'impianto di terra della cabina ?
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)