[11] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentelbn » 28 gen 2014, 1:28

l'isolamento dei cavi è stato controllato per primo
con l'interruttore del quadro generale in posizione aperta il differenziale non interviene e sgancia appena si chiude l'interruttore del quadro.
la cosa strana è che tutte le line di uscita del quadro generale sono con dispositivo differenziale e nessuno di questi è mai intervenuto anche perché dovrebbe intervenire pure quando è alimentato da rete.
Dubito che vi sia una dispersione nel quadro generale stesso anche se a questo punto farei verificare meglio perché questo quadro ha circa 20 anni.
Però mi hai dato l'idea di staccare tutte le linee di uscita, attivare il gruppo e collegarle una per volta e vedere se una di queste provoca l'intervento.

grazie
Avatar utente
Foto Utentelbn
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 26 gen 2011, 13:01

0
voti

[12] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentempigna87 » 15 apr 2016, 10:09

Salve a tutti, mi è sorto un dubbio leggendo la norma 64/8 .
L'articolo 551.4.2 riporta :

"551.4.2 Prescrizioni addizionali per impianti in cui il gruppo generatore fornisce una
alimentazione alternativa all’alimentazione pubblica (sistemi di riserva)


La protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione non deve fare affidamento
sulla connessione al punto di terra del sistema di alimentazione pubblica quando il generatore
stia funzionando in sistema TN come sorgente di alimentazione alternativa. Deve essere previsto
un adatto dispersore.

Avendo una cabina elettrica MT/bt,ovvero siamo nel caso del sistema TN-S, e' sufficiente collegare il centrostella del gruppo al collettore di terra di cabina ? O devo per forza realizzare un altro impianto di terra al quale collegare il centrostella del GE ?In tal caso dovrei collegare assieme i due impianti di terra ?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentempigna87
0 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 20 lug 2015, 15:00

3
voti

[13] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 apr 2016, 11:10

SE il neutro sta collegato a terra in più punti (presso il generatore e anche in cabina) si crea una maglia di terra e quel "differenziale" non può funzionare.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5422
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

1
voti

[14] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteNSE » 15 apr 2016, 11:18

La penso come Foto UtenteEcoTan.
Verifica ceh il neutro delg eneratore sia connesso a terra solo lato generatore.
Se è stato messo a terra messo a terra (per eccesso di zelo) il neutro sia lato generatore sia lato arrivo ovvero in zona cabina. Il differenziale non può che intervenire.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[15] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteNSE » 15 apr 2016, 12:21

si le connessioni con le masse metalliche sono tutte collegate anche in prossimità del generatore e lungo il cavidotto è stesa una treccia da 50 mmq sul fondo dello scavo a diretto contatto col terreno.


Ummm non c'entra nulla con il tuo problema. . ma credo ci sia un errore concettuale secondo me. . abbastanza grave.

Stai dicendo che:
Lato GE è stato creato un ipoteitico collettore di terra a cui sono connessi:
a) tutte le masse del GE
b) il centrostella del GE con collegamento 1x120 mmq

Da questo collettore di terra, diparte questa treccia di terra che si ricongiunge al resto dell'impianto di terra? o al collettore di terra ceh c'è nella cabina??

Se è così è cannato! E questo depone a favore che FORSE chi ha operato
a)non sapeva quello che stava fecendo oppure
b) conosce le norme a menadito e ha fatto gli opportuni calcoli molto ma molto raffinati.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

0
voti

[16] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentempigna87 » 15 apr 2016, 14:32

EcoTan ha scritto:SE il neutro sta collegato a terra in più punti (presso il generatore e anche in cabina) si crea una maglia di terra e quel "differenziale" non può funzionare.



Quindi devo collegare a terra il centrostella del gruppo elettrogeno , e tenere separata questa "terra del gruppo elettrogeno " dall'impianto di terra della cabina ?
Avatar utente
Foto Utentempigna87
0 1
 
Messaggi: 3
Iscritto il: 20 lug 2015, 15:00

0
voti

[17] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 15 apr 2016, 15:15

No. Direi che se l'altro collegamento fra il neutro e la terra fosse solamente in cabina a monte dell'interruttore quadripolare, non dovrebbero esserci problemi.
Avatar utente
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 5422
Iscritto il: 29 gen 2014, 8:54

0
voti

[18] Re: Connessione gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto Utentempigna87 » 15 apr 2016, 16:04

Grazie mille !