Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto ENFC e DM 37/08

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Impianto ENFC e DM 37/08

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 16 apr 2016, 12:33

A quanto ne so un impianto ENFC non ricade nel campo di applicazione del DM 37/08, quindi DICH. IMP. e CERT. IMP. con schema funzionale e calcoli per la progettazione del solo sistema ENFC, però nel caso in cui l'azionamento degli evacuatori avvenga attraverso un azionamento elettrico, per la parte elettrica presumo debba essere redatta una DICO ai sensi del DM 37/08 e relativo progetto elettrico.

Corretto?

E nel caso l'azionamento fosse pneumatico? in questo caso non si rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, pertanto sempre DICH. IMP. e CERT. IMP. anche qua?

Le ditte installatrici, sia per la parte elettrica che per la parte non, in ogni caso devono essere sempre abilitate alla lettera G?
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[2] Re: Impianto ENFC e DM 37/08

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 16 apr 2016, 16:30

Cosa è un impianto ENFC?
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[3] Re: Impianto ENFC e DM 37/08

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 16 apr 2016, 17:51

Evacuatori naturali di fumo e calore?
Sai la norma UNI 9494.
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[4] Re: Impianto ENFC e DM 37/08

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 16 apr 2016, 19:33

Sì, per fortuna non me ne sono mai occupato. Grazie per la risposta.
O_/
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[5] Re: Impianto ENFC e DM 37/08

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 apr 2016, 20:53

L'azionamento elettrico riguarda la motorizzazione che è indipendente dal EFC e rientra nel DM 37/08. Per gli EFC non rientra nel DM 37/08 e quindi l'installatore può essere qualificato anche senza avere la lettera G.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Impianto ENFC e DM 37/08

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 mag 2016, 13:56

Mike ha scritto:L'azionamento elettrico riguarda la motorizzazione che è indipendente dal EFC e rientra nel DM 37/08. Per gli EFC non rientra nel DM 37/08 e quindi l'installatore può essere qualificato anche senza avere la lettera G.


Quoto, qui bisogna fare una DICH_IMP
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti