magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentetigerjacopo
0 2
Messaggi: 8
Iscritto il: 7 dic 2011, 14:26
0
voti

[1] magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Messaggioda Foto Utentetigerjacopo » 17 apr 2016, 1:04

PREMESSA : tutto funzionava.. poi ad un certo punto .. Puff..il problema:
nel quadro, il magnetotermico della illuminazione a tetto del loft e' collegato ad una sola pulsantiera per il controllo di 3 sub zone: soggiorno, soppalco 1 e soppalco 2:

luci soggiorno 5 lampade a led 25w + 5 alogene da 25w stanno accese senza problemi;
accendo il soppalco 1, composto da 2 plafoniere neon da 58w l'una: nessun problema.
accendo il soppalco 2, composto da una plafoniera 1x58 ed una 2x58.. SUL MOMENTO TUTTO BENE,POI, PUFF, SALTA IL MAGNETO DELL'ILLUMINAZIONE TETTO.

provo controlli incrociati:
soggiorno solo Ok
soggiorno+soppalco 1 ok
soggiorno+soppalco 2 SALTA
soppalco 1 + soppalco 2 SALTA
Soppalco 2 solo : SALTA

MA NON SALTA SUBITO.. dopo un po.. 1 minuto circa dall'inserimento di soppalco 2..

MAI AVUTI PROBLEMI, E NEMMENO FATTO LAVORI.. NEMMENO PIANTATO UN CHIODO..

cambio il magnetotermico .. il problema persiste..

Avatar utente
Foto Utenteclaudiocedrone
21,3k 4 7 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 15317
Iscritto il: 18 gen 2012, 12:36
1
voti

[2] Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 apr 2016, 1:29

:-) Quindi il problema risiede evidentemente nella linea "soppalco 2"... ma il magnetotermico di che taglia è ? E' solo magnetotermico o anche differenziale ? O_/
"Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)

Avatar utente
Foto Utentetigerjacopo
0 2
Messaggi: 8
Iscritto il: 7 dic 2011, 14:26
0
voti

[3] Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Messaggioda Foto Utentetigerjacopo » 22 apr 2016, 21:26

e' un GE 2P 40A 30mA clase AC ..
ho provato a sezionare tutto.. staccando anche gli arrivi ai singoli mammouth delle plafoniere.. lo continua a fare..

Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 8:56
Località: Milano
0
voti

[4] Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 apr 2016, 21:35

Vai di misura di isolamento della linea e verifica gli utilizzatori O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise

Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)
0
voti

[5] Re: magnetotermico..PUFF ED ORA CHE FA?!?!

Messaggioda Foto Utenteguzz » 22 apr 2016, 22:10

un panettone ad aprile? per me la situazione peggiora, dato che solitamente scadono in sto periodo... :lol: :lol: :lol:

hai provato a staccare qualsiasi utilizzatore lasciando scollegata la linea che parte dalla pulsantiera?
salta ancora?
Almeno l'itagliano sallo...


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”