[11] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2016, 18:25

nmedoro ha scritto:In un impianto elettrico trifase è stato messo a generale di un quadro un interruttore da 125A sovradimensionato rispetto ai carichi a valle di 80A.


Scelta del tutto ragionevole, sopratutto quando il committente non ha le idee chiare.

nmedoro ha scritto: L'impiantista ha messo un cavo multipolare FG7OR 5x35mm2 in posa interrata. La portata di questo cavo è sui 115A per cui non sarebbe adeguato al carico nominale dell'interruttore (125A).


L'impiantista avrà seguito un progetto, il progettista avrà fatto delle valutazioni. Presumo che un interruttore da 125A sia regolabile come termica e con taratura minima di 0,8xIn.

nmedoro ha scritto:Devo far cambiare il cavo in questione con un 50mm2 oppure visto che i carichi a valle con contemporaneità 1 non superano gli 80A va bene lo stesso?


Per capire, a quale titolo intervieni? Sei il committente, installatore, progettista, verificatore, altro?
Detto questo, se fosse necessario un adeguamento, di sicuro quello meno impegnativo è la sostituzione dell'interruttore.

nmedoro ha scritto:A livello di progetto è possibile mettere un cavo di portata inferiore alla corrente nominale dell'interruttore?


No, la relazione da rispettare per a protezione dalle sovracorrenti è la seguente:
Ib <= In <= Iz

Nel caso di circuiti di sicurezza la protezione dalle sovracorrenti è vietata puoi omettere il rispetto di questa relazione e la relativa protezione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[12] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentenmedoro » 8 mag 2016, 7:51

Ricapitolando,
In è la corrente nominale dell'interruttore nel quadro generale, nel mio caso è 125A
Ib è la corrente assorbita dal carico che nel mio caso è max 80A
Iz è la portata del cavo che essendo interrato, multipolare 5x35mm2, FG7OR, 20°C, è circa 115A

A rigore andrebbe verificata la relazione: Ib<=In<=Iz
Nel mio caso, 80A <=125A <= 115A ????

Questa relazione non è quindi verificata, significa che nel caso qualcuno aumenti la potenza a valle del quadro, confidando nel fatto che la portata dell'interruttore di protezione è 125A potrebbe portare in sovraccarico il cavo stesso.
Sto quindi optando per cambiare l'interruttore nel generale passando dal 125A all'80A.

Grazie a tutti per le gentili risposte.
Avatar utente
Foto Utentenmedoro
10 4
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 28 mag 2008, 20:44

1
voti

[13] Re: dimensionamento cavo impianto elettrico

Messaggioda Foto Utentesebago » 8 mag 2016, 10:56

Goofy ha scritto:Foto Utentenmedoro non ha scritto che la somma delle protezioni a valle è 80A.

Hai ragione, avevo male interpretato la frase:
i carichi a valle con contemporaneità 1 non superano gli 80A

Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
Avatar utente
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2196
Iscritto il: 1 apr 2005, 19:59
Località: Orune (NU)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 120 ospiti