[1] cogeneratore in emergenza

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 5 feb 2009, 9:53

Ciao a tutti
qualcuno sa dirmi se un cogeneratore (alimentato a metano) può essere utilizzato anche come generatore di corrente in emergenza o qualche normativa lo vieta e serve necessariamente un gruppo elettrogeno apposito?
Se possibile qualche riferimento normativo
grazie infinite

Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti

[2] Re: cogeneratore in emergenza

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 5 feb 2009, 11:53

Intendi quindi che non è possibile utilizzarlo per servizi di emergenza (mi riferisco a servizi essenziali) anche se di tipo sincrono?
ci sono riferimenti normativi da indicare al Cliente?

grazie

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[3] Re: cogeneratore in emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 feb 2009, 12:48

Chiaramente è da definire bene cosa si intende per "emergenza". Possono essere circuiti di sicurezza (pompa antincendio, ascensori antincendio, illuminazione di sicurezza, ecc.), o circuiti preferenziali che sono tutto quello che non ha a che fare con la sicurezza delle persone, per esempio mancata produzione, ecc.
I circuiti di sicurezza prevedono generatori di sicurezza con determinate caratteristiche di affidabilità nell'intervento e mantenimento di queste caratteristiche per un certo periodo. Non ci sono espliciti divieti a usare sistemi cogenerazione ma è necessario che venga garantita la priorità di intervento in qualsiasi condizione prevedibile e deve essere indipendente da guasti provenienti dall'impianto ordinario.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentestudio varingel
25 1 2 5
Frequentatore
Frequentatore
Messaggi: 211
Iscritto il: 22 set 2007, 8:51
0
voti

[4] Re: cogeneratore in emergenza

Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 6 feb 2009, 8:57

Se quindi non esistono norme CEI specifiche per la cogenerazione, ma utilizzo la CEI 11-20, CEI 0-16, etc. posso allora trattare la macchina alla stregua di un normale gruppo elettrogeno per servizio di emergenza, dando un'occhio anche alla CEI 64-8, corretto?
Grazie infinite

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[5] Re: cogeneratore in emergenza

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 feb 2009, 19:50

studio varingel ha scritto:Se quindi non esistono norme CEI specifiche per la cogenerazione, ma utilizzo la CEI 11-20, CEI 0-16, etc. posso allora trattare la macchina alla stregua di un normale gruppo elettrogeno per servizio di emergenza, dando un'occhio anche alla CEI 64-8, corretto?
Grazie infinite


Secondo me si, ovviamente bisogna entrare nel merito... Di fatto un cogeneratore è un gruppo elettrogeno con determinate caratteristiche di affidabilità anche se più dal lato del rendimento e della produzione... Ha un vantaggio rispetto al gruppo elettrogeno dedicato all'emergenza: è sempre in funzione. Quindi in caso di emergenza con il distacco delle rete ordinaria il gruppo dovrebbe funzionare in isola e alimentare solo i carichi di sicurezza previsti. Da verificare anche l'affidabilità della fonte di alimentazione e autonomia, per es. biogas o gas di rete.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand

Avatar utente
Foto Utentestudiotecnicoac
115 3
Expert EY
Expert EY
Messaggi: 131
Iscritto il: 11 feb 2008, 16:58
0
voti

[6] Re: cogeneratore in emergenza

Messaggioda Foto Utentestudiotecnicoac » 6 feb 2009, 23:03

Io personalmente non utilizzerei mai un cogeneratore per servizi di sicurezza.

Prima di tutto il cogeneratore funzionando in modo continuativo necessita di pesanti interventi annuali di revisione che possono durare anche parecchi giorni, tempo in cui il cogeneratore è indisponibile, mentre un gruppo in stand-by funzionando poche ore/anno necessita di piccoli interventi.
Non dimentichiamo inoltre che i tassi di guasto aumentano con le ore di funzionamento della macchina.
Un piccolo esempio può essere preso dalle centrali nucleari; i gruppi di sicurezza vengono sostituiti dopo un certo numero di ore di funzionamento o dopo tot anni dall'installazione in base all'evento che si presenta per primo.

Potrebbe sembrare un vantaggio il fatto che il cogeneratore sia già in funzione, ma essendo in parallelo alla rete in caso di gravi perturbazioni a quest'ultima o rapide variazioni del carico potrebbe andare in protezione e fermarsi non essendo disponibile nel momento del bisogno.

Saluti