Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

aerazione meccanica depositi/archivi uffici

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] aerazione meccanica depositi/archivi uffici

Messaggioda Foto Utenteetec83 » 22 mag 2016, 13:54

Alla luce del DM 22/02/2006 la cui regola tecnica allegata, al punto 8.3 della stessa se devo garantire un sistema di aerazione meccanica poiché non raggiungo 1/40 di aerazione naturale della superficie in pianta del locale, quali devono essere le caratteristiche di tale sistema?

1) deve essere in grado di estrarre i fumi?
2) tale sistema deve funzionare di continuo anche in condizioni normali o avviarsi solo in emergenza?
3) a vostro avviso occorre creare un sistema di estrazione fumi ed immissione aria in grado di portare in depressione il locale? esiste una regola generale sulla differenza di portate senza compromettere la capacità dell'aerazione naturale di evacuare i fumi?
4) mi ritrovo un progetto approvato in cui il sistema è costituito solo da un estrattore fumi 400°C/2h e da un sistema di griglie di aerazione naturale a filo pavimento; a mio parere le griglie a filo pavimento impediscono la capacità di evacuare fumi dal locale, condividete?

Voi solitamente come affrontate il problema?
Avatar utente
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 391
Iscritto il: 17 mar 2007, 10:19

0
voti

[2] Re: aerazione meccanica depositi/archivi uffici

Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 23 mag 2016, 7:55

Partiamo con il dire che sei in un caso nel quale le risposte non sono nette.
Il fatto di avere messo griglie di immissione aria in basso ed estrazione al soffitto e per fare quanto richiesto nella regola tecnica di prevenzione incendi delle attività commerciali ovvero:"Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo dei fumi finalizzato a garantire un’altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri. Per un efficace lavaggio degli ambienti è necessario provvedere ad immettere dal basso tanta aria pulita esterna quanta ne viene estratta dall'alto, in modo da avere una zona libera da fumo che favorisca l’esodo degli occupanti e le operazioni di soccorso"
Per questo tipo di impianti esiste la UNI 9194-2 "Progettazione di Impianti di evacuazione forzata di fumo e calore SEFFC" che purtroppo di applica per superfici >600mq.
Tale norma è inapplicabile per gli archivi che normalmente trovi in un ufficio che hanno superfici più limitate.
Tra l'altro in un archivio non c'è l'affollamento che trovi in supermercato.
La depressione rispetto agli altri locali la crei se metti solo un ventilatore di estrazione e sarà tanto maggiore quanto migliore è la tenuta all'aria delle porte, finestre, controsoffitti ecc.
Se hai una griglia di immissione non crei, in pratica, nessuna depressione.
Se vuoi creare depressione devi prevedere un ventilatore di immissione aria che ha una portata inferiore a quella del ventilatore di estrazione.
In pratica sta a te ed alle tue valutazioni decidere il da farsi e concordarlo con il comando.
Se vuoi fare il figo puoi fare uno studio CFD.
Dario
ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Avatar utente
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
Master
Master
 
Messaggi: 1267
Iscritto il: 16 apr 2012, 20:13
Località: Bari


Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti