Gruppo elettrogeno

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti

[21] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 mag 2016, 10:43

Mike ha scritto:
Giuliano58 ha scritto:Corretto?


Sì, sempre che non sia un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.


In effetti SIAMO in presenza di luogo MARCI, albergo ristorante.
In questo caso cosa cambia?

Avatar utente
Foto UtenteGiuliano58
398 1 4 6
Expert
Expert
Messaggi: 678
Iscritto il: 14 ott 2009, 10:06
0
voti

[22] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 mag 2016, 11:04

Mike ha scritto:
Giuliano58 ha scritto:Corretto?


Sì, sempre che non sia un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio.


Aggiungo, si siamo in un ambiente MARCI, ma il punto di consegna ENEL, il commutatore rete/generatore e anche il quadro generale, sono esterni ai locali e separati da REI 120 rispetto al resto dell'edificio.

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[23] Re: Gruppo elettrogeno

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2016, 13:17

Giuliano58 ha scritto:Aggiungo, si siamo in un ambiente MARCI, ma il punto di consegna ENEL, il commutatore rete/generatore e anche il quadro generale, sono esterni ai locali e separati da REI 120 rispetto al resto dell'edificio.


Giusta precisazione, in tal caso il luogo di installazione è ordinario, pertanto valgono le regole generali.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”