[21] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto UtenteSven » 2 giu 2016, 12:33

paolo a m ha scritto:
Se non erro, quelli di tipo A - obbligatori in alcuni paesi europei - costano all'incirca il doppio degli AC

Foto Utente6367
Probabilmente non in quei paesi ove sono obbligatori.


Un noto (diffuso in parecchie delle nostre case) produttore giapponese offre anche nel nostro paese, per alcune linee di prodotti, il tipo A allo stesso prezzo dell'AC.

Esistono dunque anche interruttori da quadro di marca giapponese?

Mitsubishi, forse...? Chi altri?

(Comunque, personalmente sono vincolato alla marca preesistente nel centralino, cioè BTicino.)
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[22] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 giu 2016, 12:53

Il noto produttore è cinese. Nel post vi era un mio refuso, che ho corretto. Scusate.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[23] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 giu 2016, 13:03

paolo a m ha scritto:Un noto (diffuso in parecchie delle nostre case) produttore giapponese (*) cinese offre anche nel nostro paese, per alcune linee di prodotti, il tipo A allo stesso prezzo dell'AC.


E' una offerta temporanea? visto che i differenziali tipo A hanno tutte le prestazioni di quelli di tipo AC non avrebbe senso acquistare più i tipo AC.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[24] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 giu 2016, 15:05

Infatti a catalogo, per quella fascia di prodotto, hanno ormai solo il tipo A.
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[25] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto UtenteSven » 2 giu 2016, 15:40

Si tratta forse della nota marca che costruisce l'interruttore (MT o sezionatore) incorporato nei contatori Enel recenti...?
Avatar utente
Foto UtenteSven
1.027 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 500
Iscritto il: 6 mag 2016, 11:05
Località: Pavia

0
voti

[26] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 2 giu 2016, 16:38

Hai indovinato :-)
Avatar utente
Foto Utentepaolo a m
5.337 1 2 4
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 1802
Iscritto il: 23 apr 2008, 8:55

0
voti

[27] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto UtenteGianMaury » 4 giu 2016, 22:07

Ma ragazzi nn capisco a quale marca vi riferite. La chint? È l' unica cinese che conosco e che ha prezzi molto accessibili. Ma ho sentito pareri molto negativi, per questo la sto evitando, volendo scegliere ABB
Avatar utente
Foto UtenteGianMaury
0 2
 
Messaggi: 26
Iscritto il: 26 mag 2016, 22:39

1
voti

[28] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 17 dic 2016, 19:29

Sven ha scritto:Qui c'è un documento ABB che parla di "tabelle di coordinamento":

http://www.sistemamid.com/download.php?a=74517

... o anche qui (alla voce 4.4):

https://library.e.abb.com/public/5c2ab5 ... 2D0901.pdf

(Non so però se è effettivamente ciò che cerchi...)


Nei documenti ci sono tabelle dove viene indicata la tabella di filiazione con valori di corrente "Icu" definita dalla cei 60947 (che si riferisce ad apparecchiature per ambienti non domestici).
In ambito domestico invece la cei 60898 parla di Icn che, io non ho trovato in nessuna tabella di filiazione.
Quindi, io direi, che non essendoci tabelle del costruttore che indichino la filiazione utilizzando la Icn, in ambito domestico la filiazione, anche se prevista dalle norme, non è attuabile.

Cosa ne pensate?
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[29] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto UtenteBrugio » 19 dic 2016, 13:48

Ho parlato telefonicamente con un tecnico di una casa costruttrice di interruttori.

In ambito domestico (CEI 60898) la filiazione (back-up) non si può fare con i loro prodotti.
Ho consigliato di scriverlo esplicitamente nei vari cataloghi, guide ecc.....
Avatar utente
Foto UtenteBrugio
35 2 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 241
Iscritto il: 15 feb 2010, 16:59

0
voti

[30] Re: Consiglio Quadro Elettrico Generale appartamento

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 dic 2016, 14:24

Brugio ha scritto:Ho consigliato di scriverlo esplicitamente nei vari cataloghi, guide ecc.....


La filiazione non è prevista secondo la 60898. Non c'è bisogno di scrivere nulla sui cataloghi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8