da
Galletto » 6 giu 2016, 10:01
Buongiorno PIC
il disegno che ho visto ha la sua logica, mandata dall'alto, aspirazione dal basso possibilmente contrapposta all'ingresso dell'aria riscaldata, esistono anche impianti un poco piu' precisi, in termini di distribuzione, che immettono aria dal basso e la recuperano nella parte superiore dei locali, questi ultimi sono migliori dove si vuol portare via odori, vapori, condense, agenti inquinanti velocemente dalle persone che frequentano, l'aria nuova e trattata viene immessa dal basso proprio per offrirla subito ai frequentatori di locali soggetti a fumo, per esempio; comunque il disegno che ho visto e' logico e funzionale, ricorda di verificare le portate aria secondo il volume del locale e in quanto tempo pensi, o vuoi, fare il ricambio completo; il ventilatore messo nel circuito di mandata ti mette il locale in pressione, come le sale operatorie, non entrano microbi o agenti inquinanti in quante esce aria dagli spifferi o dalle aperture di porte; al contrario mettendolo in aspirazione metti il locale in depressione e puo' entrare di tutto dall'esterno.