guzz » 11 giu 2016, 13:39
firefox ha scritto:Credo sia corretto valutare prima la potenza elettrica assorbita dal motore come rapporto tra potenza nominale e rendimento del motore stesso.
questo è sicuramente giusto
firefox ha scritto:La potenza elettrica assorbita così ottenuta va moltiplicata per il fattore di utilizzazione il cui valore è riportato in tabella in funzione della potenza elettrica assorbita dal motore (esempio Fu=0,7 per motori con 0,5<Pa<2 kW).
questo dipende, è un fattore da considerare con testa.
il fattore di utilizzazione presente sulle tabelle serve per stimare la potenza quando non si ha nessuna indicazione sull'utilizzazione del motore.
se invece si sa per filo e per segno cosa deve fare quel motore, si possono usare i dati reali
esempio: dimensiono una macchina che necessita di una potenza di 1.1 kW, ma ci metto il motore da 2 kW. trascurando il rendimento, se uso la tabella mi vien fuori 1.4 kW, che sono 300 W più del valore reale.
altra cosa: tieni conto che il rendimento di un motore è più o meno attorno a 0.7/0.8. quindi in prima approssimazione puoi usare la potenza meccanica come se fosse la potenza realmente assorbita.
dipende sempre cosa devi fare e di che precisione hai bisogno...