Buongiorno ragazzi
In fase di progetto di una cabina si deve tenere conto anche della corrente di inserzione del trafo MT/BT. Non avendo esperienza mi domandavo quando si avvia un trafo in un impianto l'interruttore lato bassa tensione deve essere chiuso o aperto (cioè c'è una procedura da rispettare) ? Nel caso che sia chiuso la corrente di inserzione me la ritrovo sul secondario (lato BT) e quindi devo tenere conto dell' andamento della corrente di inserzione per coordinarlo con l'interruttore lato BT?
Spero che non sia una domanda stupida.......
Corrente di inserzione trafo MT/BT
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
-
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 2894
- Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
- Località: PIACENZA
- Contatta:
1
voti
[2] Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT
La corrente di inserzione non si considera nel progetto di una cabina elettrica , nel senso che sarà un compito della protezione del trafo gestire quella che è definita l’inrush del trafo , i metodi per farlo sono tanti e ben documentati (procedura per calcolare il ritardo del tempo con procedimento secondo allegato F guida CEI 99-4, oppure ritenuta di seconda armonica , ect…). Sul lato di bassa la corrente di inserzione non te la ritrovi a meno di alimentare per sbaglio un trafo al contrario (puo capitare con trafo in parallelo), ma quello sarebbe un guaio
-
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY

- Messaggi: 2894
- Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
- Località: PIACENZA
- Contatta:
1
voti
[4] Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT
Ci sono le normative che non consentono di energizzare piu di tre trafo da 1600kVA a 15kV (2000 a 20kV) e pongono un limite alla taglia del singolo trafo , o di piu trafo in parallelo, per fare in modo che una corrente di cto cto troppo elevata in bassa si trasferisca in media, ma per il DG e relative protezioni la corrente di inserzione ti interessa solo per l’impostazione dei parametri sul relè , l’corrente di eventuali TA poi saranno scelti ovviamente in funzione della taglia dei trafo

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)