Buongiorno a tutti,
non riesco a capire perché viene richiesta la separazione galvanica tra lato DC ed AC negli impianti fotovoltaici (sopra i 20 kW).
Qualcuno mi sa spiegare perché? E' per il differenziale lato AT? Per quale motivo?
Impianto fotovoltaico e separazione galvanica DC/AC
Moderatori:
g.schgor,
IsidoroKZ
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
La separazione non è tra lato DC e AC ma tra generatore e rete. Il motivo per il quale è richiesta è che il distributore vuole evitare che il tuo inverter, in caso di funzionamento anomalo con immissione di componente continua sulla corrente generata, vada a saturare il nucleo del trafo di cabina con relativo malfunzionamento.
"il differenziale lato AT" invece non capisco cosa sia.
"il differenziale lato AT" invece non capisco cosa sia.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Sì, intendevo la separazione tra lato DC dell'inverter e lato AC rete.
Mentre per differenziale, intendevo il differenziale sul lato AC come nell'immagine allegata (AT è un refuso).
Mentre per differenziale, intendevo il differenziale sul lato AC come nell'immagine allegata (AT è un refuso).
0
voti
Il differenziale fa lo stesso lavoro di qualsiasi altro differenziale. Senza quello come proteggeresti l'utente dai contatti indiretti in un sistema TT?
Il tipo B è richiesto solo su specifica del fabbricatore dell'inverter. Per quella che è la mia esperienza nessun produttore (o comunque, nessuno dei più famosi) lo richiede.
Il tipo B è richiesto solo su specifica del fabbricatore dell'inverter. Per quella che è la mia esperienza nessun produttore (o comunque, nessuno dei più famosi) lo richiede.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)