[1] DICO 37/08 in zona ATEX

Messaggioda Foto Utentecarlone » 28 lug 2016, 17:36

Salve a tutti, volevo porre sul forum questo quesito relativamente al rilascio di una DICO ai sensi del DM n. 37/08. In particolare la zona in cui è stato effettuato l'intervento è stata classificata ATEX, ora l'impiantista ha eseguito i lavori secondo il progetto redatto.
A questo punto deve rilasciare la dichiarazione di conformità, allora i quesiti sono i seguenti:

1. deve rilasciare una DICO alla 37/08 come farebbe per un altro qualsiasi impianto installato in un luogo ordinario oppure cambia qualcosa rispetto al luogo ordinario?

2. nel caso in cui cambia qualcosa, mi potreste gentilmente indicare cos'altro occorre fare in questo caso in cui la zona di intervento è ATEX?

Ringrazio di cuore e vivamente per ogni vostro suggerimento in merito.
Avatar utente
Foto Utentecarlone
160 1 3 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 424
Iscritto il: 9 ago 2009, 11:59

0
voti

[2] Re: DICO 37/08 in zona ATEX

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 lug 2016, 17:50

La dichiarazione di conformità è sempre la stessa che sia luogo ordinario o a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione incendio lui deve citare chiaramente il progetto dell'impianto elettrico esecutivo dovrà indicare sulla dichiarazione di conformità le norme CEI che ha seguito per l'esecuzione di questo impianto inoltre dovrà allegare la tipologia dei materiali utilizzati
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: DICO 37/08 in zona ATEX

Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 28 lug 2016, 18:55

Aggiungo solo che le verifiche iniziali, oltre che alla CEI 64-8/6, dovranno essere svolte anche con riferimento alla CEI EN 60079-17 (CEI 31-34).
Avatar utente
Foto Utenteandreandrea
1.572 1 5 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 790
Iscritto il: 21 apr 2008, 13:26
Località: Genova

0
voti

[4] Re: DICO 37/08 in zona ATEX

Messaggioda Foto Utentecarlone » 28 lug 2016, 19:13

Ringrazio vivamente iosolo35 ed andreandrea, il vostro supporto è stato davvero proverbiale, grazie ancora.