Salve, come da oggetto, ho un dubbio sul dimensionamento dell'interruttore di protezione di una linea dorsale.... faccio un esempio, facciamo finta di avere un appartamento di 3 stanze, in ogni stanza sono presenti delle prese da 16 A e il cavo dimensionato ha sezione di 2,5mm2 ( sto suppenedo quindi dico numeri a caso) . Ora per quanto riguarda la linea dorsale che alimente dal quadro le tre stanze, supponiamo che una linea di 4mm2 basti.
Per scegliere l'interruttore idoneo a proteggere questa linea, come iz cosa devo considerare avendo sulla stessa linea sezioni differenti?
Ringrazio tutti per le delucidazioni
Dimensionare interruttore magnetotermico linea dorsale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Dato che sono presenti prese da 16A devi installare un magnetotermoco da 16A, potresti fare una dorsale da 6 mmq, ma tu devi considerare la corrente che possono sopportare le prese elettriche
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?
Supponiamo ad esempio di avere una potenza contrattuale di 6 kW, io potrei avere un consumo di 3 kW in una stanza e altrettanti in un'altra tutto sulla stessa dorsale, ma se limito tutto a 16A questo ovviamente non è possibile! Come si procede in questi casi? Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Grazie ancora
Supponiamo ad esempio di avere una potenza contrattuale di 6 kW, io potrei avere un consumo di 3 kW in una stanza e altrettanti in un'altra tutto sulla stessa dorsale, ma se limito tutto a 16A questo ovviamente non è possibile! Come si procede in questi casi? Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Grazie ancora
0
voti
bios85 ha scritto:Allora, giusto per capire, perché fare una dorsale da 4-6 mm2 quando comunque devo limitare a 16A con il magnetotermici a causa delle prese da 16A?
Non è strettamente necessario, infatti.
Fondamentalmente si fa per diminuire la caduta di tensione.
bios85 ha scritto:Devo limitare la sommatoria di tutti i carichi delle prese di tutte le stanze a 16A oppure dividere le stanze su più dorsali?
Certo: con il crescere della potenza disponibile aumenti anche il numero dei circuiti.
Un centralino europeo di nuova costruzione prevede parecchi circuiti per distribuire 6, 10, 15... kW e non gli striminziti due o tre italiani.
0
voti
gabrisav ha scritto:perché? in Europa le prese hanno una portata maggiore?
perché solo nella CEI 64-8 c'è questo requisito.
Per esempio in Francia le prese da 16 A possono essere protette con un interruttore da 20 A.
"Fisicamente" le prese domestiche non possono essere protette come fossero un cavo.
Di fatto, una presa domestica da 16 A nominali e in grado di condurre continuativamente senza danneggiarsi 8-10 A (16 A solo per un periodo limitato).
In ogni caso devi fare affidamento sul carico che non deve prelevare oltre il suo limite.
Ciabatte e multiprese vanno usate con attenzione senza superare la loro potenza massima.
0
voti
Se come dici te una presa può reggere i 16A per un breve periodo non vedo il motivo di proteggerla con un 20A con il rischio maggiore che si bruci.
Quindi, a mio parere, noi italiani siamo più bravi in questo caso
Quindi, a mio parere, noi italiani siamo più bravi in questo caso
-

gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY

- Messaggi: 1711
- Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
- Località: Borgosatollo (Bs)
0
voti
Ciao ovviamente dovresti tener conto dei carichi e del coefficiente di contemporaneità.e garantire la selettività.sia nella protezione magnetotermica e in quella differenziale.riguardo al cavo ci sono regole ben precise tipo ib<in<iz 

18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)