FilippoKK ha scritto:una finestra del nucleo, quindi una larghezza dei gioghi, che mi permette di farci stare avvolgimenti di sezione anche molto abbondante
Il nucleo va dimensionato in funzione della potenza degli avvolgimenti: questo vuol dire non solo scegliere la sezione (e quindi, a parità di frequenza ed induzione di lavoro, i volt-spira) ma anche l'altezza della colonna e la lunghezza dei gioghi, ossia le dimensioni della finestra.
FilippoKK ha scritto:Ma in teoria la saturazione non si raggiunge solo dopo un certo livello di induzione? Se si assorbe semplicemente più corrente a secondario e quindi a primario l'induzione comunque non cambia
Esatto, una variazione della sola corrente di carico non ha, in prima approssimazione, effetti sul funzionamento nel nucleo.
FilippoKK ha scritto:Mettiamo ora che questa sezione sia la minima utile calcolata per 10kVA
In principio, non esiste una definizione di "sezione minima utile" per una data potenza. Al più esistono alcune formule empiriche che ti consentono di dimensionare la sezione della colonna (od indifferentemente i volt spira), secondo quella che è la pratica industriale. Nulla vieta di dimensionare diversamente la sezione anche se, probabilmente, ciò porterà ad un progetto complessivamente peggiore del trasformatore.
Nella realtà, il dimensionamento di un trasformatore nel suo complesso è un problema di ottimizzazione con numerosi vincoli (sovratemperature, perdite, rumore, robustezza meccanica, peso, ingombri etc..), che ha per funzione obiettivo il costo di produzione della macchina oppure la somma del costo e delle perdite capitalizzate.

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)