[1] Allaccio a TERNA per parco eolico

Messaggioda Foto Utentemime » 19 feb 2009, 19:42

Salve a tutti!
Mi devo occupare di un allaccio in AT a TERNA per un parco eolico e volevo chiedere se qualcuno poteva darmi una dritta sui seguenti punti:
1) potenza reattiva: in quale documento o guida di TERNA è indicato il limite di potenza reattiva? Al paragrafo 1B.3.13 del Codice di Rete si dice genericamente che "I valori ammissibili del prelievo e dell’immissione di potenza attiva e reattiva nei siti di connessione sono stabiliti dal Gestore"
2) potenza reattiva: quanto sopra premesso, quando è necessario rifasare in MT (come ho visto in alcuni schemi di impianti come quello in oggetto)?
3) alimentazioni di riserva: al di là delle alimentazioni di continuità per le protezioni, le misure e le comunicazioni, è utile/necessario prevedere una qualche forma di alimentazione di riserva (altra fornitura, GE... e trasformatore levatore) per consentire in caso di prolungata assenza di rete TERNA ad esempio la alimentazione della rete di media che collega gli aerogeneratori in modo che i loro servizi possano funzionare (orientare le pale a 0° in caso di tempesta...)?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentemime
0 2
 
Messaggi: 8
Iscritto il: 19 feb 2009, 19:19

0
voti

[2] Re: Allaccio a TERNA per parco eolico

Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 25 feb 2009, 2:19

mime ha scritto:Salve a tutti!
Mi devo occupare di un allaccio in AT a TERNA per un parco eolico e volevo chiedere se qualcuno poteva darmi una dritta sui seguenti punti:
1) potenza reattiva: in quale documento o guida di TERNA è indicato il limite di potenza reattiva? Al paragrafo 1B.3.13 del Codice di Rete si dice genericamente che "I valori ammissibili del prelievo e dell’immissione di potenza attiva e reattiva nei siti di connessione sono stabiliti dal Gestore"
2) potenza reattiva: quanto sopra premesso, quando è necessario rifasare in MT (come ho visto in alcuni schemi di impianti come quello in oggetto)?
3) alimentazioni di riserva: al di là delle alimentazioni di continuità per le protezioni, le misure e le comunicazioni, è utile/necessario prevedere una qualche forma di alimentazione di riserva (altra fornitura, GE... e trasformatore levatore) per consentire in caso di prolungata assenza di rete TERNA ad esempio la alimentazione della rete di media che collega gli aerogeneratori in modo che i loro servizi possano funzionare (orientare le pale a 0° in caso di tempesta...)?

Grazie


Rispondo in sequenza:
1) Norma CEI 11-32.
In linea di massima lo scambio di energia reattiva con la rete deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:
Impianti aventi potenza P > 10 MW
Fasce orarie F1, F2 ≤ 0,9 induttivo;
Fascia oraria F3 ≤ 0,95 capacitivo.
Oppure il valore in funzione delle caratteristiche della rete è indicato dal Gestore.
Preciso che per potenze dell'ordine di 100 MW, è richiesta anche la partecipazione alla regolazione della tensione di rete.
2) Nei momenti in cui il parco di generazione è inattivo, si seguono le regole generali previste per i clienti passivi,
quindi l'assorbimento dell'energia reattiva induttiva deve determinare un cosfi > 0,9; per valori diversi, l'impianto deve essere rifasato.
3) Deve essere concordato con il gestore della rete; in linea generale le alimentazioni di riserva devono operare
esclusivamente in isola.

Saluti

Marco62
Avatar utente
Foto UtenteMarco62
230 1 4
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 284
Iscritto il: 1 mar 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: Allaccio a TERNA per parco eolico

Messaggioda Foto Utentemime » 25 feb 2009, 8:00

Ti ringrazio molto della risposta.
Cordiali saluti
Enrico