Mi devo occupare di un allaccio in AT a TERNA per un parco eolico e volevo chiedere se qualcuno poteva darmi una dritta sui seguenti punti:
1) potenza reattiva: in quale documento o guida di TERNA è indicato il limite di potenza reattiva? Al paragrafo 1B.3.13 del Codice di Rete si dice genericamente che "I valori ammissibili del prelievo e dell’immissione di potenza attiva e reattiva nei siti di connessione sono stabiliti dal Gestore"
2) potenza reattiva: quanto sopra premesso, quando è necessario rifasare in MT (come ho visto in alcuni schemi di impianti come quello in oggetto)?
3) alimentazioni di riserva: al di là delle alimentazioni di continuità per le protezioni, le misure e le comunicazioni, è utile/necessario prevedere una qualche forma di alimentazione di riserva (altra fornitura, GE... e trasformatore levatore) per consentire in caso di prolungata assenza di rete TERNA ad esempio la alimentazione della rete di media che collega gli aerogeneratori in modo che i loro servizi possano funzionare (orientare le pale a 0° in caso di tempesta...)?
Grazie
Allaccio a TERNA per parco eolico
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
mime ha scritto:Salve a tutti!
Mi devo occupare di un allaccio in AT a TERNA per un parco eolico e volevo chiedere se qualcuno poteva darmi una dritta sui seguenti punti:
1) potenza reattiva: in quale documento o guida di TERNA è indicato il limite di potenza reattiva? Al paragrafo 1B.3.13 del Codice di Rete si dice genericamente che "I valori ammissibili del prelievo e dell’immissione di potenza attiva e reattiva nei siti di connessione sono stabiliti dal Gestore"
2) potenza reattiva: quanto sopra premesso, quando è necessario rifasare in MT (come ho visto in alcuni schemi di impianti come quello in oggetto)?
3) alimentazioni di riserva: al di là delle alimentazioni di continuità per le protezioni, le misure e le comunicazioni, è utile/necessario prevedere una qualche forma di alimentazione di riserva (altra fornitura, GE... e trasformatore levatore) per consentire in caso di prolungata assenza di rete TERNA ad esempio la alimentazione della rete di media che collega gli aerogeneratori in modo che i loro servizi possano funzionare (orientare le pale a 0° in caso di tempesta...)?
Grazie
Rispondo in sequenza:
1) Norma CEI 11-32.
In linea di massima lo scambio di energia reattiva con la rete deve avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:
Impianti aventi potenza P > 10 MW
Fasce orarie F1, F2 ≤ 0,9 induttivo;
Fascia oraria F3 ≤ 0,95 capacitivo.
Oppure il valore in funzione delle caratteristiche della rete è indicato dal Gestore.
Preciso che per potenze dell'ordine di 100 MW, è richiesta anche la partecipazione alla regolazione della tensione di rete.
2) Nei momenti in cui il parco di generazione è inattivo, si seguono le regole generali previste per i clienti passivi,
quindi l'assorbimento dell'energia reattiva induttiva deve determinare un cosfi > 0,9; per valori diversi, l'impianto deve essere rifasato.
3) Deve essere concordato con il gestore della rete; in linea generale le alimentazioni di riserva devono operare
esclusivamente in isola.
Saluti
Marco62
0
voti
Ti ringrazio molto della risposta.
Cordiali saluti
Enrico
Cordiali saluti
Enrico
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)