Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Dimensionamento impianto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto UtenteIgna » 26 set 2016, 23:01

Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo del forum e spero di non aver sbagliato la sezione.
Avrei bisogno di un consiglio per un impianto che sto realizzando. Si tratta di un "piano casa", una terrazza che stanno trasformando in un attico. Allo stato attuale il contatore é in comune tra la casa di sotto e l'attico, e tale rimarrà. É stato aumentata la fornitura a 6 kW.
Per prima cosa ho consigliato nell'appartamento di sotto di metter un magnetotermico differenziale da 32A al posto di quello attuale da 25A. Nell'attico vorrei utilizzare il seguente schema: magnetotermico differenziale gen. da 25A, linea prese da 16A, linea luci 10A, 2 magnetotermici da 16A curva D per 2 pompe di calore (uno per ognuno). La casa avrà forno, lavastoviglie e lavatrice. Per la sez. dei cavi userò ø6 dal generale ai magnetotermici delle varie linee; ø4 dal magnetotermico prese alla scatola e ø2.5 dal magnetotermico luci alla scatola; agli utilizzatori userò ø2.5 per le prese, ø1.5 per le luci e ø4 per lavatrice, lavastoviglie e forno che avranno anche l'interruttore bipolare.
Dite che va tutto bene o é mal dimensionato? (Ho preso un MT DIFF. Da 25A per evitare che nell'attico si vada oltre i 3 kW ed avere quindi 3 giù e 3 su...che ne dite?
Avatar utente
Foto UtenteIgna
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 26 set 2016, 21:50

0
voti

[2] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto UtenteIgna » 27 set 2016, 0:35

Nessun consiglio?
:)
Avatar utente
Foto UtenteIgna
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 26 set 2016, 21:50

0
voti

[3] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 set 2016, 0:56

si uno: calmati
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[4] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto UtenteIgna » 27 set 2016, 1:02

Mm..ma sei proprio simpatico eh...guarda..io son assolutamente calmo...vedi di calmarti tu e magari cerca di essere un attimino più rispettoso che non stai parlando con un ragazzino.
Avatar utente
Foto UtenteIgna
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 26 set 2016, 21:50

0
voti

[5] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 set 2016, 1:38

Ciao, Foto UtenteIgna, e benvenuto su questo forum.
L'unico consiglio che posso darti riguardo alle tue richieste è di rivolgerti ad un professionista del settore, al quale rappresentare le tue esigenze specifiche, per conoscere le soluzioni più idonee per conciliare le tue esigenze con la necessità di un impianto SICURO e rispondente alle norme di legge.

Il tuo approccio al problema è sbagliato, per progettare un impianto elettrico sono necessarie specifiche conoscenze delle norme, non basta fare un elenco con qualche componente e citare qualche sezione di filo. Giusto per fare qualche esempio, hai considerato il calcolo della protezione di ogni linea, il numero di prese, la collocazione delle prese nel bagno, la selettività tra i differenziali? E l'impianto di terra? Te ne sei forse dimenticato?

In conclusione, non penso sia possibile dare altra risposta alla tua domanda.
Avatar utente
Foto UtenteFranco012
5.842 3 4 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2713
Iscritto il: 8 ago 2015, 19:40
Località: Sardegna

0
voti

[6] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto Utenteantonio07 » 27 set 2016, 2:49

ho studiato questa roba ma ora mi occupo di automazione, ci sono i valori di riferimento su tutti i libri di impianti
Avatar utente
Foto Utenteantonio07
38 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 201
Iscritto il: 8 nov 2007, 1:51

1
voti

[7] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto Utente6367 » 27 set 2016, 7:02

Un unico differenziale per tutti questi carichi e' una fonte di guai.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 27 set 2016, 9:11

Igna ha scritto:(Ho preso un MT DIFF. Da 25A per evitare che nell'attico si vada oltre i 3 kW ed avere quindi 3 giù e 3 su...che ne dite?


25*230=5750
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

1
voti

[9] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 27 set 2016, 9:24

Se ci mandi le piante ti facciamo il progetto

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[10] Re: Dimensionamento impianto

Messaggioda Foto UtenteIgna » 27 set 2016, 11:52

Grande atomorama, lo apprezzo molto: ecco la carta in allegato.. Se hai bisogno di ulteriori info te le mando subito...tieni presente che il committente vorrebbe un impianto base con linea luci e prese, per cui, salvo le pompe di calore, il resto (lavastoviglie, lavatrice e forno) li vogliono collegati sulla linea prese.
Allegati
Schema.png
Avatar utente
Foto UtenteIgna
0 2
 
Messaggi: 5
Iscritto il: 26 set 2016, 21:50

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti