Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[21] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 set 2016, 10:22

L'unico che potrebbe dirti qual è la minima tensione di cortocircuito nel punto di consegna è il distributore.
La potenza di cortocircuito minima si ottiene ipotizzando la mancanza di una o più fonti di energia esterne ed interne all'impianto. Nel tuo caso puoi escludere il contributo dell'impianto fotovoltaico, come del resto già stai facendo considerando la Icc del solo distributore, ma per quest'ultima puoi escludere ben poco, visto che la linea arriva presumibilmente da un unico trasformatore.
Del resto io non capisco il tuo ragionamento. La corrente di cortocircuito minima bisogna considerarla in un impianto per evitare eccessive cadute di tensione all'avviamento di grossi motori e ridurre al minimo le distorsioni della forma d'onda della tensione non per stabilire se il dispositivo di protezione interviene il quale, ad ogni modo, per una corrente di cortocircuito inferiore al valore di intervento magnetico dello stesso, interviene secondo la curva termica
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[22] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 26 set 2016, 10:59

admin ha scritto:Del resto io non capisco il tuo ragionamento...ad ogni modo, per una corrente di cortocircuito inferiore al valore di intervento magnetico dello stesso, interviene secondo la curva termica

Alla base della mia richiesta per il calcolo della corrente Icc minima a valle del trafo, c'è il quesito se sia presente o meno la protezione dagli indiretti a valle del trafo, dato che non è presente un differenziale ma un solo MT 25A classe C.
Il sistema in caso di secondo guasto a terra si tramuterebbe in TN-S e qui dovrei verificare che apra entro 5 secondi, no?
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

0
voti

[23] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 set 2016, 14:25

Devi considerare il valore della corrente di cortocircuito nel punto più distante a valle della linea che parte dal trasformatore di isolamento, se vuoi la corrente minima di cortocircuito nella parte di impianto da esso alimentata.
Ma come dovrebbe essere il secondo guasto a terra se il trasformatore è monofase?
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[24] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 26 set 2016, 15:45

admin ha scritto:Ma come dovrebbe essere il secondo guasto a terra se il trasformatore è monofase?

Essendo un trasformatore di isolamento a valle di esso ho un IT; immagino che ad un primo guasto verso terra uno dei due poli (fase o neutro) vadano a terra e si predisponga così un TN-S o TT; ad un secondo guasto a terra ecco avrei dei problemi sugli indiretti.
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

0
voti

[25] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 set 2016, 21:53

Affinché intervenga il magnetotermico per doppio guasto, le masse di diversi utilizzatori alimentati dal trasformatore di isolamento devono essere interconnesse con un conduttore di protezione (che non deve essere collegato all'impianto di terra); in tal modo il doppio guasto diventa un cortocircuito e si evita il pericolo che sia la persona in contatto con le due masse a chiudere il circuito di guasto.
La corrente di cortocircuito è data dalla tensione nominale diviso l'impedenza dell'anello di guasto, che è la somma dell'impedenza della rete, dell'impedenza di cortocircuito del trasformatore, e dell'impedenza dei cavi che chiudono il circuito di guasto (in fig. 1,2,3,4,5).
Per trovare la minima corrente di cortocircuito occorre considerare il percorso che dà luogo all'impedenza di chiusura massima, che in pratica coincide con il percorso più lungo a parità di sezioni dei cavi.
Tale corrente deve far intervenire il magnetotermico entro 0,4 s.
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[26] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 27 set 2016, 13:19

Ecco la mia situazione.. per gli indiretti c'è la protezione per separazione elettrica?
Allegati
Immagine.png
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

1
voti

[27] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2016, 15:38

L'unica massa è quella dell'inverter e la protezione dai contatti indiretti è assicurata dal trasformatore di isolamento.
La linea di 10 m ha un'impedenza molto inferiore a quella di cortocircuito del trasformatore ( 6 mohm contro 300 mohm) per cui la corrente di cortocircuito in pratica non varia.
Un doppio guasto sulla massa dell'inverter è un cortocircuito
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[28] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 27 set 2016, 16:26

Aggiungo un ulteriore elemento e se un polo all'uscita del trafo fosse messo a terra; vedi figura?
Poloaterra.jpg
Poloaterra.jpg (7.87 KiB) Osservato 7878 volte


cambia qualcosa? è più pericoloso

----------
edit admin
Non usare server esterni per le immagini: allegarle al messaggio
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 27 set 2016, 16:42, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Allegata immagine. Eliminato link a server esterno
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

0
voti

[29] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2016, 16:35

Cambia sistema di protezione: non è più separazione elettrica ma diventa o un TN, se la massa dell'inverter è connessa alla stessa terra, od un TT se connessa ad una terra diversa, e diventa inutile che il trasformatore sia un trasformatore di isolamento
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11951
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[30] Re: trasformatore di isolamento 5 kVA monofase, icc?

Messaggioda Foto Utentemontanarin » 27 set 2016, 16:56

L'impianto di terra è il medesimo sia per la connessione della massa (inverter) che per la connessione del polo a terra;
admin ha scritto:L'unica massa è quella dell'inverter e la protezione dai contatti indiretti è assicurata dal trasformatore di isolamento.
La linea di 10 m ha un'impedenza molto inferiore a quella di cortocircuito del trasformatore ( 6 mohm contro 300 mohm) per cui la corrente di cortocircuito in pratica non varia.
Un doppio guasto sulla massa dell'inverter è un cortocircuito


per gli indiretti vale comunque?
a monte del trafo c'è il differenziale...
Avatar utente
Foto Utentemontanarin
10 2
 
Messaggi: 29
Iscritto il: 10 nov 2014, 18:23

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 189 ospiti