[11] Re: Trasformatore trifase: comportamento in caso di guasto

Messaggioda Foto UtenteFilippoKK » 14 ott 2016, 13:34

Ciao,
ok è già piu chiaro, grazie. Quindi in realtà mi basta sapere i parametri longitudinali e trasversali del trasformatore e in base allo schema che si crea (il terzo nel mio caso) posso trovare l'impendenza omopolare, giusto?

Non capisco però il secondo schema, cosa vado a misurare se il circuito è aperto? Mi sfugge qualcosa...

O_/
Avatar utente
Foto UtenteFilippoKK
23 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 63
Iscritto il: 5 gen 2015, 17:38

0
voti

[12] Re: Trasformatore trifase: comportamento in caso di guasto

Messaggioda Foto Utentefpalone » 17 ott 2016, 8:06

FilippoKK ha scritto:cosa vado a misurare se il circuito è aperto?

Gli interruttori rappresentati nel circuito sono chiusi se il neutro dell'avvolgimento a cui si riferiscono è collegato a terra; sono invece aperti se il neutro è isolato da terra.
Se il circuito equivalente è "aperto", ossia se il neutro da quel lato del trasformatore è isolato da terra, misuri appunto un circuito aperto, ovvero l'impedenza omopolare vista da quel lato è infinita.