[11] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 feb 2009, 22:38

45 Ah sono una carica elettrica, cioè coulomb (C). Per la precisione
Q=45 \cdot 3600=162000 \, C (coulomb).
Teoricamente può dunque erogare 45 A per un'ora, dopodiché è scarica. Se la tensione si mantenesse costante a 12 V la potenza erogata èP= 12 \cdot 45 = 540 \, W. In realtà durante la scarica la tensione si abbassa quindi la potenza erogabile per un'ora sarà inferiore, ma non certo 0,15 W!
Dividendo la carica Q in espressa Ah per 3600 secondi trovi la corrente erogata nei 3600 s, cioè in un'ora, espressa non in ampere, che sono columob/secondo ma nell'unità, mai usata, Ah/s. Quindi tu hai trovato I=12,5 mAh/s.
Se vuoi sapere quanti ampere sono, devi trovare quanti coulomb corrispondono ad 1 mAh.
Si ha 1 mAh = 10^{-3} \cdot 3600 = 3,6 \, C.
La corrente in ampere è dunque
I=12,5 \cdot 3,6 = 45 \,A.
Come vedi non c'era bisogno di molti calcoli per sapere la corrente erogabile dalla batteria per un'ora.

Avatar utente
Foto Utentelucaxr88
0 3
New entry
New entry
Messaggi: 58
Iscritto il: 25 gen 2009, 3:38
0
voti

[12] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 27 feb 2009, 22:44

Ok considerato che per la batteria non c'e' problema e che l'inverter sia di dimensione adeguato, ora vorrei sapere da voi che pannello devo acquistare per fare in modo che la batteria sia sempre carica?

Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 20:06
0
voti

[13] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 28 feb 2009, 14:11

admin ha scritto:45 Ah sono una carica elettrica, cioè coulomb (C). Per la precisione
Q=45 \cdot 3600=162000 \, C (coulomb).
Teoricamente può dunque erogare 45 A per un'ora, dopodiché è scarica. Se la tensione si mantenesse costante a 12 V la potenza erogata èP= 12 \cdot 45 = 540 \, W. In realtà durante la scarica la tensione si abbassa quindi la potenza erogabile per un'ora sarà inferiore, ma non certo 0,15 W!
Dividendo la carica Q in espressa Ah per 3600 secondi trovi la corrente erogata nei 3600 s, cioè in un'ora, espressa non in ampere, che sono columob/secondo ma nell'unità, mai usata, Ah/s. Quindi tu hai trovato I=12,5 mAh/s.
Se vuoi sapere quanti ampere sono, devi trovare quanti coulomb corrispondono ad 1 mAh.
Si ha 1 mAh = 10^{-3} \cdot 3600 = 3,6 \, C.
La corrente in ampere è dunque
I=12,5 \cdot 3,6 = 45 \,A.
Come vedi non c'era bisogno di molti calcoli per sapere la corrente erogabile dalla batteria per un'ora.


grazie! e sorry

quindi se il ciclo fosse uno solo la batteria basterebbe giusto? anche se usando l inverter si perde qualcosa, a quanto potrà essere il rendimento? il pannello poi dovrà dare alla batteria una tensione precisa alla batteria che sarà un po maggiore delle fem che essa produce. la corrente che gli serve alla batteria x ricaricarsi bene non dovrebbe essere 45Ah/10? cioè 4.5 ampere e un pannllo da 45W te ne da bene che vada 2 e basta...è fattibile ugualmente? perché se questo cancello dovrà fare 10 cicli al giorno come facciamo a sapere se cela fa o no?

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[14] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2009, 14:45

lucaxr88 ha scritto:vorrei sapere da voi che pannello devo acquistare per fare in modo che la batteria sia sempre carica?

dopo la parentesi degli Ah e degli A della batteria, veniamo al dimensionamento del pannello.
Hai detto che la potenza del motore e' di circa 500W. mettendo in conto il rendimento dell'inverter,
diciamo che ti occorrono 600W per aprire e chiudere il cancello.
Ora la domanda e' : quanto tempo occorre per la manovra?
Questo tempo determina l'energia che ti serve per ogni manovra (cioe' i Wh)
Se in un giorno apri e chiudi il cancello 10 volte, devi moltiplicare per 20 questa energia
per sapere quanta ne devi immagazzinare (in media) giornalmente.
Fammi questo conto e poi possiamo dimensionare il pannello

Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 20:06
0
voti

[15] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 28 feb 2009, 14:47

perché bisogna moltiplicarla x 20? :mrgreen:

Avatar utente
Foto Utentezanedany
0 2
Messaggi: 10
Iscritto il: 11 feb 2009, 23:44
0
voti

[16] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utentezanedany » 28 feb 2009, 14:50

:mrgreen: Salve, mi inserisco, perché anch'io sto seguendo un argomento differente ma con le stesse problematiche.
Mi sembra che si stia trascurando l'inverter, mi sembra molto sottodimensionato, 1 kW è riferito alla potenza attiva ma il motore allo spunto succhia un sacco di reattiva ed è possibile che il motore con l'inverter da 1 kW non spunti.
Meglio chi ti suggeriva il motore in continua.
Gli inverter di potenza con onda sinusoidale modificata o meglio pura costicchiano.
Ciao zanedany.

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[17] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 feb 2009, 14:56

brendolaccia ha scritto:perché bisogna moltiplicarla x 20?

Per manovra intendo l'apertura oppure la chiusura. In questo senso sono 2

Avatar utente
Foto Utentelucaxr88
0 3
New entry
New entry
Messaggi: 58
Iscritto il: 25 gen 2009, 3:38
0
voti

[18] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utentelucaxr88 » 28 feb 2009, 20:33

Per i parametri li avevo inseriti all'inizio del topic, per percorrere solo l'apertura impiega 50 secondi, il tutto (centralina,fotocellule, motore ecc) assorbono 2,40 A con tensione 220 V, qundi la potenza in quel momento è 530 Watt.
Il cancello farà non più di 10 cicli giornalieri(compreso la notte), ho già un inverter zodiac da 1000W 12vdc 220Vac con tecnologia soft start e onda sinusoidale modificata(l'inverter mi consiglia una batteria da 75Ah per la durata a carico massimo di 35 minuti). Quindi per l'inverter e la batteria sono ok.

Quale altro parametro occorre??

Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO
Contatta:
0
voti

[19] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 mar 2009, 8:10

Mancava appunto la durata della manovra.
Mettiamo, per arrotondare, che sia di 1min (1/60 di h),
quindi ogni manovra richiede 10Wh, cioe' per 20
manovre (apertura + chiusura) un totale di
200 Wh al giorno.

Tenendo conto dei rendimenti e della media d'irraggiamento
solare, direi che occorre un pannello da almeno 75Wp (considerandolo
esposto verso Sud con inclinazione di 30°, se installato in Nord Italia)
Ovviamente la tensione nominale del pannello dovra' essere 12V.

Avatar utente
Foto Utentebrendolaccia
189 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 592
Iscritto il: 22 feb 2009, 20:06
0
voti

[20] Re: fotovoltaico per un cancello scorrevole

Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 1 mar 2009, 9:40

ma per stabilizzare la tensione del pannello si potrebbero usare degli step down DC DC da 2A giusto? o il pannello ha già un inverterino?