in un impianto elettrico sono state motorizzate le finestre a vasistas in edificio industriale con dei motori elettrici, è successo che si sono rotti tutti insieme, a detta del costruttore è saltato un mosfet , quale potrebbe essere la causa più plausibile:
Sovratensione ???
Guasto a terra ???
Armoniche nell'impianto ???
Altro ???
Qualcuno ha esperienza in questo campo grazie.
Guasto scheda motori vasistas
Moderatori:
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dipende da "cosa faceva" e "dove si trovava" il Mosfet saltato ...
Se il MOS si trova nello switching nell'alimentatore in ingresso ... potrebbe essere anche una sovratensione.
Il che giustifica il guasto contemporaneo.
Se il MOS si trova altrove ... dipende.
Comunque un guasto simultaneo fa pensare ad una causa comune !
Su un impianto industriale ... occhio se l'alimentazione a 230V è ricavata da un sistema trifase ... l'interruzione del neutro provoca effetti devastanti.
Bye
Ser.Tom
Se il MOS si trova nello switching nell'alimentatore in ingresso ... potrebbe essere anche una sovratensione.
Il che giustifica il guasto contemporaneo.
Se il MOS si trova altrove ... dipende.
Comunque un guasto simultaneo fa pensare ad una causa comune !
Su un impianto industriale ... occhio se l'alimentazione a 230V è ricavata da un sistema trifase ... l'interruzione del neutro provoca effetti devastanti.
Bye
Ser.Tom1
voti
Non è proprio la stessa cosa.
Ovvio che la generazione e la distribuzione dell'energia si basa su un sistema trifase.
Ma nella normale distribuzione elettrica il conduttore del neutro è continuamente collegato a terra.
Se anche nella linea di distribuzione si interrompesse il neutro ... o non accade nulla (perché il neutro viene "recuperato" al successivo collegamento a terra) oppure si interrompe il circuito (se l'interruzione avviene dopo l'ultima presa a terra) e quindi tutti i carichi, a valle, rimangono spenti.
Nel caso di un impianto industriale, entra la trifase più il neutro. Ci si mette (semplifico) una bella protezione quadripolare ... e poi via (semplifico) con le linee monofasi. Se non ci sono guasti: tutto OK.
Ma cosa accade se si stacca il neutro ... ad esempio se il dispositivo quadripolare non chiude correttamente la linea del neutro ... e sopratutto non la chiude PRIMA delle fasi e la apre DOPO ?
In un grosso impianto che stavo realizzando, qualche anno fa, è successa una mezza strage dei carichi monofasi perché un magnetotermico quadripolare non ha chiuso correttamente il neutro (difetto riconosciuto poi dal produttore).
Bye
Ser.Tom
Ovvio che la generazione e la distribuzione dell'energia si basa su un sistema trifase.
Ma nella normale distribuzione elettrica il conduttore del neutro è continuamente collegato a terra.
Se anche nella linea di distribuzione si interrompesse il neutro ... o non accade nulla (perché il neutro viene "recuperato" al successivo collegamento a terra) oppure si interrompe il circuito (se l'interruzione avviene dopo l'ultima presa a terra) e quindi tutti i carichi, a valle, rimangono spenti.
Nel caso di un impianto industriale, entra la trifase più il neutro. Ci si mette (semplifico) una bella protezione quadripolare ... e poi via (semplifico) con le linee monofasi. Se non ci sono guasti: tutto OK.
Ma cosa accade se si stacca il neutro ... ad esempio se il dispositivo quadripolare non chiude correttamente la linea del neutro ... e sopratutto non la chiude PRIMA delle fasi e la apre DOPO ?
In un grosso impianto che stavo realizzando, qualche anno fa, è successa una mezza strage dei carichi monofasi perché un magnetotermico quadripolare non ha chiuso correttamente il neutro (difetto riconosciuto poi dal produttore).
Bye
Ser.Tom
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)