Ciao a tutti, spero che sia la sezione giusta.
Ho un problema con una lampadina di casa mia.
In pratica ho questo punto luce che può essere acceso e regolato da un dimmer e anche da due normali pulsanti.
Ho deciso di acquistare una lamapadina a led dimmerabile proprio per mantere l'impianto originale, seppur ormai datato (ma non vecchissimo), ma quando spengo totalmente la luce, rimane accesa emanando una luce fioca fioca e sfarfallante.
Secondo voi quale può essere il problema?
Grazie mille a tutti!
Lampadina a Led dimmerabile sfarfalla
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
il relè è per lampade a led dimmerabili?
hai per caso delle unità di segnalazione, lampadine all' interno nei pulsanti?
hai per caso delle unità di segnalazione, lampadine all' interno nei pulsanti?
-

cembruno5500
16 3 - New entry

- Messaggi: 73
- Iscritto il: 5 gen 2009, 18:19
0
voti
cembruno5500 ha scritto:il relè è per lampade a led dimmerabili?
hai per caso delle unità di segnalazione, lampadine all' interno nei pulsanti?
Non c'è un relè separato, penso sia all'interno dello stesso dimmer, infatti nella scatola porta frutti occupa 2 spazi su 3. Perciò non so dirti purtroppo.
Sì in effetti sul dimmer a manopola c'è anche una piccola lucetta verde. Puo' darsi che sia quello il problema?
Ultima modifica di
SkullZz il 15 nov 2016, 19:21, modificato 1 volta in totale.
0
voti
Per un funzionamento perfetto, il tipo di regolatore dev'essere specifico per la tipologia di lampada, e il carico deve mantenersi tra i limiti minimo e massimo previsti dal regolatore (meglio se verso i valori massimi).
Mancando una di queste due caratteristiche, è inevitabile qualche piccolo inconveniente, quale il mancato sfruttamento di tutta la corsa del potenziometro o lo sfarfallìo che si presenta verso i valori minimi di luminosità.
Se l'inconveniente è solo un tremolìo ai valori minimi, peraltro poco utilizzati, direi che è andata ancora bene, nel senso che l'inconveniente è tutto sommato accettabile.
Personalmente ho anche notato che si ottengono risultati leggermente diversi anche solo cambiando la marca di lampadina, a parità di tipologia e potenza.
EDIT: non ho ben capito la situazione.
Mancando una di queste due caratteristiche, è inevitabile qualche piccolo inconveniente, quale il mancato sfruttamento di tutta la corsa del potenziometro o lo sfarfallìo che si presenta verso i valori minimi di luminosità.
Se l'inconveniente è solo un tremolìo ai valori minimi, peraltro poco utilizzati, direi che è andata ancora bene, nel senso che l'inconveniente è tutto sommato accettabile.
Personalmente ho anche notato che si ottengono risultati leggermente diversi anche solo cambiando la marca di lampadina, a parità di tipologia e potenza.
EDIT: non ho ben capito la situazione.
Ultima modifica di
Franco012 il 15 nov 2016, 19:39, modificato 2 volte in totale.
0
voti
No ma il problema si presenta quando spengo TOTALMENTE.
La lampadina di fatto dovrebbe essere spenta, ma in realtà presenta quella luce fioca e tremolante.
Non è una cosa che si presenta se tengo il dimmer su valori minimi, quello l'ho provato e funziona tutto perfettamente.
La lampadina di fatto dovrebbe essere spenta, ma in realtà presenta quella luce fioca e tremolante.
Non è una cosa che si presenta se tengo il dimmer su valori minimi, quello l'ho provato e funziona tutto perfettamente.
0
voti
gabrisav ha scritto:Probabilmente il dimmer e i pulsanti ( forse deviatori ) chiudono il circuito sul neutro e non sulla fase
Negativo, non c'è tensione in arrivo alla lampadina se la spengo, ho provato con un cercafase.
Provo a spiegarmi meglio per Franco012:
Lampadina accesa, tutto funzionante, sia gli interruttori che il dimmer funzionano correttamente.
Schiaccio uno qualsiasi col fine di rimanere al buio totale.
Invece di spegnersi, la lampadina rimane con una luce fioca e tremolante.
Spero di aver reso meglio la situazione.
0
voti
Se è un dimmer - interruttore comandabile da 2 pulsanti allora è un circuito elettronico di una certa complessità che ha bisogno di alimentazione (anche quando il carico è spento). Questo potrebbe giustificare una piccolissima corrente "di perdita" sufficiente a far accendere il led.
Oppure sul Triac è presente una rete di snubber ...
Soluzione: "consumare quella corrente" !
Metti in parallelo alla lampada una rete composta da un consensatore 0,5-1µF 400V con in serie una resistenza da 100Ω 2W. Se non basta aumenta il condensatore.
Marca e modello dei dimmer ?
Bye
Ser.Tom
P.S.: non tutte le lampade a led dimmerabili lo sono in tutte le condizioni. I produttori più seri pubblicano una lista di dimmer compatibili con eventuali prescrizioni.
Oppure sul Triac è presente una rete di snubber ...
Soluzione: "consumare quella corrente" !
Metti in parallelo alla lampada una rete composta da un consensatore 0,5-1µF 400V con in serie una resistenza da 100Ω 2W. Se non basta aumenta il condensatore.
Marca e modello dei dimmer ?
Bye
Ser.TomP.S.: non tutte le lampade a led dimmerabili lo sono in tutte le condizioni. I produttori più seri pubblicano una lista di dimmer compatibili con eventuali prescrizioni.
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 116 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)