[11] Re: Protezione direzionale 67

Messaggioda Foto Utentecldx5 » 28 nov 2016, 17:53

Buon giorno A tutti
Ho ancora un dubbio riguardo i Collegamenti MT se qualcuno mi può aiutare gentilmente....
La mia domanda è:
Le calze dei cavi MT intestati sia lato cella che lato trasformatore devono essere entrambe poste a terra.
Ed inoltre la terra di collegamento può essere "locale" o è necessario stendere un cavo insieme ai cavi MT.
Premetto che vi è un anello di terra per tutto lo stabilimento.

Questa domanda deriva da una questione sulla protezione 51N, che secondo un mio tecnico non è corretto collegare da entrambe le parti del cavo le calze a terra (analogo discorso per i segnali 4-20mA)

Lavoro in una cartiera con un numero discreto di trasformatori 15KV - 500V ed due Turbogas.

Grazie
Avatar utente
Foto Utentecldx5
0 3
 
Messaggi: 11
Iscritto il: 20 nov 2015, 21:56

1
voti

[12] Re: Protezione direzionale 67

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 28 nov 2016, 19:18

gli schermi dei cavi di media che alimentano i trafo in genere sono messi a terra alle due estremità ma possono anche essere messi a terra da un solo lato (cei 11-17 PUNTO 5.3.2 trovi parecchie dispense in merito in internet) . Comunque per gli scatti intempestivi è importante ripassare le trecce di terra nel toroide, come prescrivono tutti i costruttori di protezioni con 51N
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA