Buon giorno A tutti
Ho ancora un dubbio riguardo i Collegamenti MT se qualcuno mi può aiutare gentilmente....
La mia domanda è:
Le calze dei cavi MT intestati sia lato cella che lato trasformatore devono essere entrambe poste a terra.
Ed inoltre la terra di collegamento può essere "locale" o è necessario stendere un cavo insieme ai cavi MT.
Premetto che vi è un anello di terra per tutto lo stabilimento.
Questa domanda deriva da una questione sulla protezione 51N, che secondo un mio tecnico non è corretto collegare da entrambe le parti del cavo le calze a terra (analogo discorso per i segnali 4-20mA)
Lavoro in una cartiera con un numero discreto di trasformatori 15KV - 500V ed due Turbogas.
Grazie
Protezione direzionale 67
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
1
voti
gli schermi dei cavi di media che alimentano i trafo in genere sono messi a terra alle due estremità ma possono anche essere messi a terra da un solo lato (cei 11-17 PUNTO 5.3.2 trovi parecchie dispense in merito in internet) . Comunque per gli scatti intempestivi è importante ripassare le trecce di terra nel toroide, come prescrivono tutti i costruttori di protezioni con 51N
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)