Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Alimentazione centralino antiincendio

Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro

Moderatore: Foto Utenteiosolo35

0
voti

[1] Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto Utentesmilev » 29 nov 2016, 17:36

Buonasera...
In una centralina rivelazione incendi di una albergo l' alimentazione ordinaria e quella data dall' UPS devono essere distinte?
Per il cavo di alimentazione devo utilizzare un cavo antincendio?
grazie
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

0
voti

[2] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto Utentesmilev » 29 nov 2016, 19:44

Provo a darmi una risposta da solo.
Nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto ( luoghi marci di tipo A) e specie di grandi dimensioni diventa necessario l' uso di cavi LS0H. Per le condutture incassate tipo a1 e per i cavi posati in tubi o canali metallici con gradi di protezione IP4X tipo a2 , tuttavia il rischio di relativo ai fumi , gas tossici e corrosivi è convenzionalmente trascurabile e non è mai necessario il ricorso a i cavi LS0H.
Per alimentazione ordinaria e sotto UPS non ho trovato nulla.
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

1
voti

[3] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 nov 2016, 20:02

UPS?
Cioè hai una centralina di un impianto di rivelazione sotto UPS?
Tutto è possibile ma solitamente hanno un alimentatore di riserva dedicato e certificato EN 54.

L'alimentazione primaria può essere eseguita con cavo "normale".
Attenzione che ci sono pareri discordanti, qualcuno sostiene anche che è necessario il cavo resistente al fuoco (tecnicamente in ogni caso non ha nessun senso, quindi ti propongo la soluzione con cavo "normale").

L'alimentazione di riserva deve avvenire invece con cavo resistente al fuoco.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[4] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2016, 10:01

smilev ha scritto:In una centralina rivelazione incendi di una albergo l' alimentazione ordinaria e quella data dall' UPS devono essere distinte?


No. Cosa ti farebbe pensare il contrario?

smilev ha scritto:Per il cavo di alimentazione devo utilizzare un cavo antincendio?


No. Per quale motivo?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[5] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 nov 2016, 10:04

smilev ha scritto:Provo a darmi una risposta da solo.
Nelle strutture alberghiere con più di 25 posti letto ( luoghi marci di tipo A) e specie di grandi dimensioni diventa necessario l' uso di cavi LS0H.


Non è necessario, il progettista valuta il rischio.

smilev ha scritto:Per le condutture incassate tipo a1 e per i cavi posati in tubi o canali metallici con gradi di protezione IP4X tipo a2 , tuttavia il rischio di relativo ai fumi , gas tossici e corrosivi è convenzionalmente trascurabile e non è mai necessario il ricorso a i cavi LS0H.


Solo per le condutture incassate.

smilev ha scritto:Per alimentazione ordinaria e sotto UPS non ho trovato nulla.


Perché dipende dall'uso che fai del UPS. Se è un UPS si sicurezza, ovvero un CPSS destinato all'illuminazione di sicurezza, se le condutture transitano in diversi compartimenti antincendio devono essere resistenti al fuoco per costruzione o per installazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto Utentesmilev » 30 nov 2016, 10:27

Grazie ragazzi....
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

6
voti

[7] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 nov 2016, 11:45

Tutto ciò che è legato alle alimentazioni dei punti dell'impianto di rivelazione fumi deve essere eseguito con cavo resistente al fuoco, c'è da chiedersi cosa si intenda di punti legati alla rivelazione fumi, possiamo far riferimento alla tabella della norma UNI 9795, che allego, ora vediamo che la centrale è il blocco B ed il sistema di alimentazione è il blocco L, da qui si desume che la linea che parte dal blocco D e va a collegare il blocco B deve essere realizzata con il cavo resistente al fuoco...
schema antincendio.jpg
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto Utentesmilev » 1 dic 2016, 10:31

Grazie isidoro
Ma se i cavi passano in tubi sottotraccia io posso utilizzare N07V-K per alimentare la centralina rivelazione incendi in quanto un cavo resistente al fuoco o lo è per costruzione ad es. M1 o per tipo di posa.....
Poi ho letto in tuttonorme che i collegamenti dei sensori fumo alla centrale non ha senso utilizzare cavi resistenti al fuoco perché loro devono intervenire prima che ci sia l' incendio.
Ho non ho capito nulla?
Quindi allora la norma UNI 9795 richiede i cavi tipo M1 solo per i collegamenti dei rivelatori alla centralina?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

1
voti

[9] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto UtenteMike » 1 dic 2016, 11:10

smilev ha scritto:Grazie isidoro
Ma se i cavi passano in tubi sottotraccia io posso utilizzare N07V-K per alimentare la centralina rivelazione incendi in quanto un cavo resistente al fuoco o lo è per costruzione ad es. M1 o per tipo di posa.....


Per l'alimentazione della centralina antincendio non è necessario che la conduttura sia resistente al fuoco.

smilev ha scritto:Poi ho letto in tuttonorme che i collegamenti dei sensori fumo alla centrale non ha senso utilizzare cavi resistenti al fuoco perché loro devono intervenire prima che ci sia l' incendio.
Ho non ho capito nulla?


Vero, non ha alcun senso, ma è una prescrizione normativa che bisogna rispettare.

smilev ha scritto:Quindi allora la norma UNI 9795 richiede i cavi tipo M1 solo per i collegamenti dei rivelatori alla centralina?


Tutte le linee in partenza dalla centralina devono essere del tipo LSOH. Anche in questo caso non ha alcun senso, ma è una prescrizione normativa.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[10] Re: Alimentazione centralino antiincendio

Messaggioda Foto Utentesmilev » 1 dic 2016, 11:18

Inoltre secondo la norma cei 64-8/5 art.563.1
I circuiti di sicurezza devono essere indipendenti e separati dai circuiti ordinari.....
La centralina ha le batterie tamponi quindi perché metterla sotto UPS?
In un posto precedente Mike afferma .....che il costruttore certifica EN-52 ......
Poi non capisco su tutto norme se alimento la centralina con UPS con linee dedicata le batterie devono essere messe in luogo diverso della centralina perché potrebbero rilasciare loro stessi gas....
Ma se hanno le batterie tamponi direttamente messe dentro il contenitore della centralina?

cito danielex
L'alimentazione di riserva deve avvenire invece con cavo resistente al fuoco.

Ma quini alla centralina devo fare arrivare alimentazione ordinaria e anche una alimentazione di sicurezza con UPS?
Ho sono sufficienti le batterie tamponi?
Avatar utente
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 369
Iscritto il: 15 nov 2010, 11:59

Prossimo

Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti